冰箱毛细管脏堵了怎么处理啊,

[复制链接]
发表于 2012-12-24 06:09:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2012-12-24 06:51 编辑

确切地说,修了一辈子,还真没碰到一次毛细管堵的。不知你们总有人说毛细管堵了,难以置信。
只有被焊堵的还差不多,好好的原机毛细管怎么会堵呢?
系统维修更换了压缩机,或者更换了两器,最后留回气管口暂不焊回,开启压缩机,用手憋住从冰箱(冰柜)出来的回气管口,直到憋不住时突然松手,会有强大的气流冲出,反复进行数次,足以说明整个系统不存在堵塞,最后再焊回回气管。
我都是这么做的,连过滤器都很少换。如果没有气喷出,运转中的压缩机会出现沉闷声,说明什么部位焊堵了,重新焊过就好了,从来都没有毛细管自行堵的。
发表于 2012-12-24 10:48:39 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-12-24 06:09  确切地说,修了一辈子,还真没碰到一次毛细管堵的。不知你们总有人说毛细管堵了,难以置信。  只有被焊堵的 ...

老师说话有失水准…!难道毛细管不会因为压缩机出现问题而堵住?但是油堵这个我可以不信!油本来就是流动的怎么会堵!
发表于 2012-12-24 11:10:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-12-24 12:44:51 | 显示全部楼层

压缩机什么问题会堵毛细管?它们之间有什么联系?有什么因果关系?这个逻辑恐怕在哪里都找不到哦。

你说会堵就那就堵吧。
发表于 2012-12-24 16:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦轩 于 2012-12-24 16:35 编辑
荣昌制冷 发表于 2012-12-24 12:44 压缩机什么问题会堵毛细管?它们之间有什么联系?有什么因果关系?这个逻辑恐怕在哪里都找不到哦。 你 ...
你不遇到并不是所有人都没遇到!凑巧本人遇到过一例!要不然也不敢叫板
发表于 2012-12-25 10:37:24 | 显示全部楼层
用化油器清洗剂冲,我就这么搞的效果很好!
发表于 2015-9-13 15:07:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-12-24 12:44
压缩机什么问题会堵毛细管?它们之间有什么联系?有什么因果关系?这个逻辑恐怕在哪里都找不到哦。

你 ...

请教荣昌老师,我遇到一例毛细管堵了,首先说下情况此机格林760升的,出厂时12年7月,现在回收做二手,以前是卖茶叶用来冷冻茶叶,里面吕皮很好就是下面有几个地方有点沙眼有一丝铁锈渗出来,昨晚拉回来开机排气管还挺烫,回气管有一丝凉气,大约一分钟后就不行了,以为内漏打开工艺管没有多少制冷剂出来,然后焊排气管,含到一半开始喷制冷剂,完了以为病毒,吧过滤器破格孔大量制冷剂冒出,好久才放完,然后把回气管和毛细管焊开,回气管接表用22冲,毛细管开始有油出来有点脏,气很少然后我用焊枪少毛细管之后气更少了,然后剪一段毛细管还是没有气,只有一丝丝气出来,大约剪短了10cm而且看到管子里面有烧干的黑色的渣渣,后来用一根细铜线插进去捅了几下,现在毛细管正常出气了,请问这台机子我该如何处理,需要换油吗?真实案例求解
发表于 2015-9-13 15:49:55 | 显示全部楼层
飞儿百分百 发表于 2015-9-13 15:07
请教荣昌老师,我遇到一例毛细管堵了,首先说下情况此机格林760升的,出厂时12年7月,现在回收做二手,以 ...

这就是内漏后系统吸进了水分会产生冰堵,你开过机,系统已经处冰堵状态中,剩余的制冷剂基本都堵在了高压侧,断开低压侧(工艺管)时只有少量制冷剂喷出,有些无气喷出。但断开高压侧过滤器时,会有较多的制冷剂喷出。毛细管是不会堵的,不能用焊枪火加热毛细管,这样会对内壁产生氧化皮,反而更容易堵塞较小的通道;也不要用什么气体去冲,只要处理好(维修好)内漏问题,处理好系统的冰堵问题,真空加氟就是了。
压缩机的油不必换,如果冰堵严重就得换油,更换过滤器。
发表于 2015-9-13 18:16:56 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-13 15:49
这就是内漏后系统吸进了水分会产生冰堵,你开过机,系统已经处冰堵状态中,剩余的制冷剂基本都堵在了高压 ...

我把过滤器割开毛细管一端的滤网有好多黑色的东西,还有里面有那么多的制冷剂也会内漏吗?如果高压门缝管漏会出现这中现象吗?这个机子冷凝器是铜管的带风扇的,门缝管是铁的。
发表于 2015-9-13 19:26:45 | 显示全部楼层
飞儿百分百 发表于 2015-9-13 18:16
我把过滤器割开毛细管一端的滤网有好多黑色的东西,还有里面有那么多的制冷剂也会内漏吗?如果高压门缝管 ...

正是因为你用焊枪加热过了毛细管,使毛细管内壁里形成了氧化皮,又用R22制冷剂冲了,氧化皮被润滑油混合形成糊状物后冲进了过滤器里。
从开始试机中就可得知,“拉回来开机排气管还挺烫,回气管有一丝凉气,大约一分钟后就不行了”,这是为什么呢?这种现象正是因为冰堵所致,否则不会“一分钟后就不行了”。虽然里面还有较多的制冷剂,但还是不足了。内漏包括防露管及内置式冷凝器,凡是埋在箱体里的管路泄漏都叫“内漏”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-21 20:21 , Processed in 0.057717 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表