夏天空调压机热保护是什么问题?

[复制链接]
发表于 2012-12-19 21:10:06 | 显示全部楼层
中午天气热,用电也最厉害,电源普遍不行吧........
发表于 2012-12-19 21:43:00 | 显示全部楼层
估计就是外机散热不好
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:56:22 | 显示全部楼层
谢谢大家。
发表于 2012-12-19 22:14:03 | 显示全部楼层
你这个问题我个人认为一多半是电压低造成的。建议你挂个电流表多观察会,还有机子工作后的电压情况。电源问题若果没有问题的话,,那么机子可能就是缺了一口冷媒,怎么是一口呢??就是回气必须是凉的。不要把思维局限在老师们的回气5个压力。。因为这个数据来自于标准工况,环境变了,所以回气压力也就变了。我今年夏天处理一个热保护曾经加冷媒至回气压力6.5机子才舒服。。后来我回访此用户三次,机子工作状态良好!
发表于 2012-12-19 22:28:12 | 显示全部楼层
下午天气高温加上外机散热不太好存在跳机因素,电压不稳定是最大因素。
夏天,气温31度,我曾经安装两台空调在同一个地方,一台是格力1.5匹,一台是三凌电机1.5匹,两台机子同时开机,三凌机工作正常,格力运行15-20分钟外机继续停止工作,测量氟压力、电流、内外交热器都清洗过正常,电源电压190-197V(三凌机运行正常),最初我是以为是格力机问题,因为两台都是二手空调机卖给客人的,后来回档口再搞来一台格力外机过来装上试机还不行(这台在搞来前已在档口试机一切正常),没办法只能叫客人找来稳压电源试机一切正常。
发表于 2012-12-19 23:02:10 | 显示全部楼层
主要是电压的问题比较多啊有些装修时里面埋的电线不一定是一样的去年就修过一台此类故障的去了不少的师傅最少也有20几个吧也拆回来修过但就是装回去就不行后面没办法从客人家漏电开关处拉一条线试了一个星期正常了后面客人找来装修公司拆开暗线原来是线太小了本来就用2.5的他用了1.0的客人一气把装修公司告上法院要求陪偿了最后陪了12万原来那客人是律师真是撞枪口了
发表于 2012-12-19 23:03:04 | 显示全部楼层
环境散热不好。加是冷寂过多。多种原因
发表于 2012-12-20 08:35:34 来自手机 | 显示全部楼层

具体情况具体分析!.故障不是一成不变的
发表于 2012-12-20 14:12:09 | 显示全部楼层
空调散热不良导致的吧。。。。
早晚温度低些,中下午温度较高热量不能充分散掉,而导致压机过热保护。。从而导致不能正常工作。。
发表于 2012-12-20 21:48:20 | 显示全部楼层
按照周老师以前教的就是一般时间的时候你量电压是200V,但是到中午其他时候天气很热的时候,用户都集中在一起使用空调,所以电压很低,空调打不起来。很正常的啊,别说一般时候你是200V电压,就是220V也没用,还有就是夏天空调,刚开始制冷正常,但是过了一段时间之后,有可能是1小时,也有可能是几个小时,电流逐渐增大,空调低压压力也逐渐上升。之后压缩机就热保护停了,那是因为压缩机里面线圈匝间短路,工作时间长了就会出现热保护,这是我今年夏天打电话请教周老师的。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-20 00:55 , Processed in 0.061536 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表