楼主: 安维

竟把使用机器的人差一点电死了,这样该改造的漏电保护,大家讨论一下是否合理

  [复制链接]
发表于 2014-3-2 14:57:32 | 显示全部楼层
一根相线和一根底线的电压是波动的最高能到275v
发表于 2014-3-10 22:07:02 | 显示全部楼层
楼主我还是不太明白您的意思!!!但我个人认为漏电保护这种东西没必要自己弄,买一个花不了多少钱,以免害人害己的事情发生!!!
 楼主| 发表于 2014-3-12 01:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 安维 于 2014-3-12 01:55 编辑
远安精诚 发表于 2013-9-4 12:24
两种方法都不合理,把继电器线圈回路接机器外壳再接地,我要问的是:如果接地良好,线圈上的电都到地下 ...


非常感谢你及大家的关注,特别你说的这几点都非常的好,我想更详细的介绍一下这个机器,第一,这个机器是一家纺织配件厂设计的,是一台细纱车间用的自动落纱机      第二,这台自动落纱机用的电源是每台机器用拖链电源线给这台机器提供电,因为拖链电源线经常断线,特别是零线,这样机器就有相线与地线构成回路继续给自动落纱机供电,那个110v报警灯就会亮,这样就知道这台机器的拖链线断了  第三工厂机器上的漏电流就是大(至少我们厂的就是这样,不知其它厂家怎样),一按漏电保护器就跳,这种改造是生产自动落纱机厂家没有办法的改造(升明一下不是我改造的啊)
第四,这个厂家把这台机器人能接触到有可能带电的金属扶手全部绝缘了
发表于 2014-3-12 11:45:09 | 显示全部楼层
电这东西不是能拿来开玩笑的,分分钟要你的命,既然要想安全用电就得用国标准的保护开关·
发表于 2014-3-12 16:04:54 | 显示全部楼层
拿命做实验
发表于 2016-4-19 16:32:47 | 显示全部楼层
安维 发表于 2012-12-11 09:33
因为差一点电死人,所以联系厂家来处理这件事,结果来了几个专家(不知是不是专家)也没处理好。顺便说 ...

这不是专家干的活,一般电工就能处理
发表于 2016-4-19 23:12:23 | 显示全部楼层
胡搞瞎搞,想坐牢
发表于 2016-5-19 23:13:55 | 显示全部楼层
与安全相关的漏电保护还是买成品
不能小改小革
发表于 2016-6-1 01:26:51 | 显示全部楼层
我被你吓坏了,这能行吧
发表于 2016-7-8 00:26:26 | 显示全部楼层
是电工就得按规矩办事,胡来是要出事故的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 04:54 , Processed in 0.061068 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表