发表于 2012-12-21 11:36:40 | 显示全部楼层
但我却是处理过氟加多了,蒸发器不结霜,压机却结冰制热不好的故障,把氟放了些,蒸发器结霜了,制热也好了的故障,可就是咱理论水平不行,解释不通,望二位能结合教教咱,让论坛上别的网友也受点益,先谢啦!!
发表于 2012-12-21 12:13:04 | 显示全部楼层

我个人觉得本论坛有周版主是我们大家伙的幸事,是论坛的幸事,热情及时,值得大家尊重。您提到的那个问题这样的。制冷剂加多后会造成蒸发压力升高,蒸发温度也升高。冬季外界温度较低-5度,当蒸发温度等于外界温度时制冷剂不会蒸发,流到压机处,在压机处蒸发使压机结冰。空调制热时外机蒸发压力在0.1MP左右,加多了就会升高,压力升高与外界温度差小吸收热量小造成制热不好。那有人说了那不会降低点蒸发压吗,大家知道压机的吸气量是定量,要想降低蒸发压力就要增加截流加长毛细管。但加长毛细管又会促使制冷剂流量减小,流量减小制热也会不好。那怎么办呢,要找到那个最佳的平衡点,各个厂家找的平衡点都不一样,个人认为格力做的最好,不要扔鸡蛋啊不是做广告呢,毛细管短蒸发压力又低,这就是最好的平衡点。流量合适,蒸发温度合适制热就好,但也不是万能的你扔到东北看看它还行不,那肯定不行的。只不过它适合大部分北方地区。
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:15:20 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-12-21 11:36
但我却是处理过氟加多了,蒸发器不结霜,压机却结冰制热不好的故障,把氟放了些,蒸发器结霜了,制热也好了 ...

我认为在节流元件之后一直到压缩机吸气口部分都可以认为是蒸发部分,就像82775027的朋友说的,因为在蒸发器出口往后热交换不好(没有强制对流部分以及蒸发面积小)表面温度迅速降低,大量气化的制冷剂液体带走大量的热造成管道或气液分离器体周围空气迅速降低。从而造成结冰。就像冬天为什么要加长毛细管,减少供液,就是为了增大温差,提高换热效率,但为什么在气温高的的时候不结霜或者结霜少呢?同样的制冷剂温度低了蒸发温度也就变低了。吸热也就相对点的更少了。如果一直让霜结下去不去化霜那么蒸发温度会越来越低,直到达到饱和蒸发温度就会停止蒸发(外界换热温度跟蒸发温度相等)不过这是理论上的,这个时候没有气体回到压缩机,大量的液体等气液分离器不能分离的时候就会进入压缩机引起液击,我们假设压缩机不会液击(实际上不可能不产生液击),因为液体具有不可压缩性,同样的体积压缩出来还是同样的是不能产生热的。也形成不了热泵。
发表于 2012-12-21 12:40:13 | 显示全部楼层
许家维修 发表于 2012-12-20 23:48
这里用N台一模一样的机子,同时安装使用的,别的效果也很好,也不开辅电。可以肯定是机子有问题

你的机子是二次截流的吧,内机还有毛细管吧,你看看内机的毛细管吧
发表于 2012-12-21 15:14:18 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-21 12:13
我个人觉得本论坛有周版主是我们大家伙的幸事,是论坛的幸事,热情及时,值得大家尊重。您提到的那个问题 ...

谢谢回帖,!!!
我水平有限,一时半会的还真的是回不过来神,等我慢慢回味细细消化。
你开的这个帖子很好,原因是这样的,一些修冰箱的(没有修过几天空调,只修过直冷式冰箱)的人他们认为修冰箱的时候,氟加多了,回气管会结霜,于是就认为空调氟加多了也会结霜,我认为;氟加多了相比较结霜会差些,没有氟合适的时候结霜好!(理由是蒸发压力越高,蒸发温度也高,结霜越差)
但自己理论水平差,说服不了人家....
再次谢谢你了!!
发表于 2012-12-21 15:21:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-12-21 15:23 编辑

最近我们西安比较冷,而且干燥缺氟后蒸发器往往看不到霜,可气液分离器却会出现结薄冰的现象,用指甲一划能出现划痕.....
我的意思是说蒸发器和气液分离器实际上压力是一样的(包括低压管道),但别的地方却是不会结冰,而气液分离器的下半部却会结冰,压机的吸入口却又没有冰了.....
这是事实但水平有限,说不明白!
恐怕不是一个单纯的压力温度能说的明白的...
发表于 2012-12-21 18:30:47 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-20 20:27
为什么不会?因为空调的蒸发温度是零上,制冷剂多空调的蒸发压力不会降低,蒸发温度也是零上,所以不会 ...

请问师兄,热力膨胀阀开启度过大会不会造成机组报低压【风冷冷水机组】,谢谢
发表于 2012-12-21 18:35:08 | 显示全部楼层
许家维修 发表于 2012-12-20 22:23
有台扬子2P定频柜机空调,断断续续修了十来天,也没有修好。外机被我拆装了3次,换压缩机,检查毛细管和 ...

制冷效果怎么样,如果也不行,你看一下冷冻油的颜色
发表于 2012-12-21 18:45:34 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-20 20:12
制冷剂过多过少都会造成回气过热度不正常,回气过热度直接影响到空调正常使用,也直接影响到压机使用寿命。 ...

请问师兄,回气过热度怎样才能看出来?谢谢
发表于 2012-12-21 19:52:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 82775027 于 2012-12-21 20:06 编辑
李红齐 发表于 2012-12-21 18:30
请问师兄,热力膨胀阀开启度过大会不会造成机组报低压【风冷冷水机组】,谢谢


对不起本人从未接触过中央空调,只是学过一些理论,这个我不是很明白。热力膨胀阀开启度太小的话,就会造成供液不足,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段,蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了空调的制冷效果。机房专用空调的压缩机大多采用蒸发器回来的蒸汽来冷却压缩机,如果热力膨胀阀开启不够,就造成蒸汽过热度过大,对压缩机冷却作用减小,压缩机的排气温度会增高,润滑油变稀,润滑质量降低,压缩机的工作环境恶化,会严重影响压缩机的工作寿命。与此相反,如果热力膨胀阀开启过大,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,会造成部分制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿冲程,甚至冲缸事故,损坏压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 00:04 , Processed in 0.073092 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表