楼主: coscol

关于蒸发器结冰现象的一些分析,希望对大家有所帮助!

    [复制链接]
发表于 2012-12-20 22:46:20 | 显示全部楼层
缺氟了,过滤网堵了
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:46:35 | 显示全部楼层

一个简答的问法。你把低压部分看成式蒸发器的一部分,那么在系统热交换合适、制冷剂合适、工况标准的时候,回气管是冰凉的。这个时候你再往里面加注制冷剂的话(也就是稍多的时候)会发现低压管部分带霜。再稍加会发现结霜部位逐步发生变化。不管是从熵焓图上看还是蒸发压力对照表都是非常科学的,这一规律也是遵循熵焓图、遵循一切热力学定律也遵循卡诺循环定律的。我和你的理解所不同的地方是什么事蒸发温度。在载冷剂于蒸发表面交换正常的时候蒸发器进口跟出口存在一定的温差,那么当蒸发器循环不正常的时候会发生什么问题呢?要明白一点,常用碳氢制冷剂跟氟利昂类制冷剂属沸点较低的,(有机物除外)。也就是说只要带走的热量足够大。结冰是正常的。换热良好是相对的,如果你把低压部分再加些翅片不就相当于加大惩罚面积了吗.这个时候它当然不结冰或者结霜了,但会造成压缩机吸气压力过高回气量过大压缩机又受不了。如果你不加大,单纯的增加一点制冷剂,那也就相当于你在系统制冷剂正常的时候拔掉内风机是一个道理!谢谢回复。不知是否认同?
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:48:31 | 显示全部楼层
许家维修 发表于 2012-12-20 22:23
有台扬子2P定频柜机空调,断断续续修了十来天,也没有修好。外机被我拆装了3次,换压缩机,检查毛细管和 ...

检查系统低压部分是否有堵塞!
发表于 2012-12-20 23:01:14 | 显示全部楼层
许家维修 发表于 2012-12-20 22:23
有台扬子2P定频柜机空调,断断续续修了十来天,也没有修好。外机被我拆装了3次,换压缩机,检查毛细管和 ...

外机如果没有副毛细的话,,冬天炙热就要差一截的,,没有电加热还要差一截,总共差两截。。
发表于 2012-12-20 23:46:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 许家维修 于 2012-12-20 23:53 编辑
coscol 发表于 2012-12-20 22:48
检查系统低压部分是否有堵塞!


外机全部检查绝对没堵得地方,内机用压机吹气也很顺畅,那部分是低压部分,请明示,谢谢
扬子外机管路.JPG
发表于 2012-12-20 23:48:30 | 显示全部楼层
非子 发表于 2012-12-20 23:01
外机如果没有副毛细的话,,冬天炙热就要差一截的,,没有电加热还要差一截,总共差两截。。

这里用N台一模一样的机子,同时安装使用的,别的效果也很好,也不开辅电。可以肯定是机子有问题
发表于 2012-12-21 00:08:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好经验,论坛有您更精彩!
发表于 2012-12-21 00:09:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 82775027 于 2012-12-21 00:12 编辑
coscol 发表于 2012-12-20 22:46
一个简答的问法。你把低压部分看成式蒸发器的一部分,那么在系统热交换合适、制冷剂合适、工况标准的时候 ...


你的理解完全是错误的,正常的空调多加一点就会结霜?低压管可以看成是蒸发器的一部分,空调压力0。4MP蒸发温度是4度左右,加大供液量未完全蒸发液态制冷剂流进低压管也是4度并不会继续蒸发的,这时低压管里是汽液态制冷剂混合体,这时的液态制冷剂不会继续蒸发的,不蒸发温度也不降低就是4度流像压机。你认为这时的液态制冷剂还会蒸发?你继续加制冷剂压力只会升高不可能降低,压力升高蒸发温度升高绝对不会结冰的。综上所诉空调加制冷剂过多不会结霜。再说拔风机,拔风机是使蒸发器里的液态制冷剂温度降低,温度降低蒸发压力降低才会结冰。就像夏天咱的氟瓶给5匹空调加气是一样的随着制冷剂蒸发温度降低压力也变低。
发表于 2012-12-21 00:15:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2012-12-21 00:33:13 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-21 00:09
你的理解完全是错误的,正常的空调多加一点就会结霜?低压管可以看成是蒸发器的一部分,空调压力0。4MP ...

好吧,说多了无用,那你解释一下在在空调系统中(R22)压缩机结冰是什么原因?
另外,按你的意思只要出了蒸发器就不存在蒸发了?那么我可以这么理解吗.假如说在节流元件之前存在闪气的话节流部件之后就不会蒸发了?我的理解是,只要有液态制冷剂,而又没有达到饱和的压力前蒸发不止。只要有液体就存在蒸发,氟瓶之所以不往外放它不变凉是因为已经饱和了,你在加热它就会爆炸。还有,液态的制冷剂温度是不会降低的(这违反了热力学定律,它温度的高低取决于冷凝温度。只不过它的沸点较低你认为它降低了,一杯100度的开水水你放在100度的环境中它当然不会发生变化,若放在自然环境中它温度自然降低但周围环境只要不是0度它就不会结冰,制冷剂也一样假如房间温度在30度那么它最低也就是30度不能使周围空气结冰的,能结冰说明了它带走了一定的热量,还是在蒸发。同理没有蒸发完的液体为什么它在低压部分就不会蒸发了?)版主出来解释下,我解释不了了。呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 23:35 , Processed in 0.077421 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表