电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: coscol

关于蒸发器结冰现象的一些分析,希望对大家有所帮助!

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:55:13 | 显示全部楼层

为什么不会呢?你没见过整个压缩机上都是冰吗?改天发一个整个压机都是冰的照片。在空调系统中不常见罢了(但是我有幸见过几次)。但是在冷库或者工业制冷上面很常见,制冷剂多,膨胀阀开度过大都会的!
发表于 2012-12-20 20:11:51 | 显示全部楼层
虽然我没怎么看懂,但是这种精神还是值得发扬的
发表于 2012-12-20 20:12:29 | 显示全部楼层
制冷剂过多过少都会造成回气过热度不正常,回气过热度直接影响到空调正常使用,也直接影响到压机使用寿命。现在夏季加制冷剂都只看压力,压力正常就认为空调正常,这是不正确的,还要运转10分钟以上看回气过热度怎么样。有一新装美的吸顶3匹空调制冷压力0。5MP制冷正常,运行1小时多一点压机热保护,多人维修未好,到现场测电流.电压.压力.制冷都正常就是过热度过高,也就是回气温度过高不能给压机降温.所以光看压力并不能判断系统是否正常.还要看下回气过热度是否正常
发表于 2012-12-20 20:27:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 82775027 于 2012-12-20 20:30 编辑
coscol 发表于 2012-12-20 19:55
为什么不会呢?你没见过整个压缩机上都是冰吗?改天发一个整个压机都是冰的照片。在空调系统中不常见罢了 ...


为什么不会?因为空调的蒸发温度是零上,制冷剂多空调的蒸发压力不会降低,蒸发温度也是零上,所以不会结冰。以上所指是指空调无别的故障单指制冷剂过多,如伴随别的问题是有可能的(你看到的是伴随别的故障,比如内机浸水铝铂不凉,较中度的通风不好)。冷库和空调不样,原因就在蒸发压力上,冷库的蒸发温度是零下,过多的制冷剂无法完全蒸发会造成回气管结箱压机结霜,严重的造成液击。
发表于 2012-12-20 20:56:50 | 显示全部楼层
本来就是缺氟利昂就是会引起结冰的
 楼主| 发表于 2012-12-20 20:57:15 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-20 20:27
为什么不会?因为空调的蒸发温度是零上,制冷剂多空调的蒸发压力不会降低,蒸发温度也是零上,所以不会 ...

相对于蒸发温度的问题来说,蒸发压力是个变量,它随着供液量的变化也在变化。供液量大相对来说制冷量大。如果制冷剂多,在蒸发器前半部分因为蒸发温度的提高表面换热量降低,到后半部分的话会因为因为供液变小会在表面结霜结霜之后会造成蒸发器表面温度降低,从而降低蒸发点,使蒸发后移。(相对于零上还是零下的问题,取决于蒸发器表面的交换量,以及温度,你可以把内风机拔掉看蒸发器表面会不会结霜!跟这个道理是一样的。)回气不能完全蒸发的话,会造成压缩机回气带液,在活塞机中回气带液会影响余隙容积,也就是影响了压缩比,引起制冷系数下降,这个时候你怎么加制冷剂压力都是不会上去的。这个道理对于容积式压缩机都是通用的,不同的是涡旋式比活塞式抗液击性能好的多,对于液体不非常敏感,但同样会影响容积效率。引起压缩机机械效率下降。谢谢回复。酒喝得有点多~~啰嗦了
发表于 2012-12-20 21:48:01 | 显示全部楼层
值得学习.............
发表于 2012-12-20 22:13:24 来自手机 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-12-20 20:57
相对于蒸发温度的问题来说,蒸发压力是个变量,它随着供液量的变化也在变化。供液量大相对来说制冷量大。 ...

蒸发温度和蒸发压力是对应的。从涵熵图可以看出。蒸发后移在内机热交换良好时并不足以造成结霜。供液量增大会造成蒸发压力偏高。蒸发温度也会升高。
发表于 2012-12-20 22:23:15 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-12-20 20:57
相对于蒸发温度的问题来说,蒸发压力是个变量,它随着供液量的变化也在变化。供液量大相对来说制冷量大。 ...


有台扬子2P定频柜机空调,断断续续修了十来天,也没有修好。外机被我拆装了3次,换压缩机,检查毛细管和过滤器也都没有堵。现在和原来一样还是效果不好。内机温差也只有14度,出风口温度最高25度,外机四通阀是去年别人换过的,毛细管也焊过,客户讲去年也没修好,一直凑合的用,今年想好好修下。我就把压机换了,刚装上效果还可以(我不敢确定是真的好了,还是因为前几天天气不是很冷8度左右,这几天0度),现在开机一小时,出风口也不见有热乎乎的温度。氟是用电子称定量加的。内外机出风正常,两器干净。外机制热压力只有11个,开制冷只有2个多一点,电流在6.3左右跳动,额定是8.7。连接管检查没有折扁的地方,在内机蒸发器听声音,感觉制冷时比制热时的响声大一些。现在客户都快不耐烦了,我也快崩溃了,难道这台空调没治了吗。还有这是外机的管路连接图,没有单向阀,如果关闭内风机,压力一会就能上到25个,细管保温套内温度也会直线上升到25度,现在正常运转细管只有13度,拜托大家给指点指点。谢谢!!!!!
扬子外机管路.JPG (38.03 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-12-20 22:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 82775027 于 2012-12-20 23:06 编辑
coscol 发表于 2012-12-20 20:57
相对于蒸发温度的问题来说,蒸发压力是个变量,它随着供液量的变化也在变化。供液量大相对来说制冷量大。 ...


拔内机风扇和增大流量不一样。拔内机风扇会造成过冷度。增大流量后蒸发器前端5度。后端3度不会出出现这么大温差的。零上零下只取决于蒸发压力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 00:05 , Processed in 0.070761 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表