电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: coscol

关于蒸发器结冰现象的一些分析,希望对大家有所帮助!

    [复制链接]
发表于 2019-1-27 15:17:16 来自手机 | 显示全部楼层
         蒸发器未结霜而压缩机回气管结霜了不能说这两处蒸发温度改变了,蒸发器和压缩机回气管同属于整个系统的部件,压力一样为低压,低压、吸气压力、蒸发压力3者为同一概念。蒸发器吸热有用,使房间温度下降,压缩机回气管吸热为无用功,标准空调工况下蒸发器里存在制冷剂蒸发现象而蒸发器出口液态制冷剂已经完全蒸发变为气态,压缩机回气管内部不存在蒸发现象,但气态制冷剂经过压缩机回气管仍有吸收到外部热量,气态制冷剂吸收到外部热量温度会上升。        蒸发器与压缩机回气管的吸热(热传递)方式不一样,蒸发器有铝翅片,强制(风机)空气对流,而压缩机回气管只是光管也无强制气流加热,所以即使蒸发器因为某些原因热负荷小制冷剂蒸发量不足导致压缩机回气管仍有部分制冷剂液滴则反应在蒸发器和回气管表面的温度是不一样的,蒸发器盘管表面温度高于回气管表面温度,如果给与压缩机回气管同样的受热条件装铝翅片强制风加热则回气管表面温度不可能比蒸发器盘管表面温度低。         再有,强制停止内风机不就是使空调同理于冰箱了吗?空调与冰箱制冷原理相同,只是工况不一样,有些老型号空调铭牌上会注明两种运行工况:标准工况和空调工况。不要割裂空调与冰箱的制冷原理
发表于 2019-2-2 23:02:02 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-1-27 01:20
        观点和说法没有问题。
        R22饱和压力为0.4Mp时对应温度应该是0℃。     ...

仔细拜读您的帖子,疑惑顿开,可是联想到冰箱又不解了,,就是我们在修完冰箱试机时,发现有的压缩机回气口会结霜,结冰,更有甚者会结一坨冰,都认为是600氟加多了,结果是用真空泵往外抽氟,调整到压缩机回气口发凉,结露,就是两门冰箱制,制冷济流向是毛细管,冷藏室,冷冻室,压缩机。问题来了,往外抽点氟,蒸发压力不就低一些,那蒸发温度也应低点,可压缩机回气口就不结霜结冰了。反过来思考不用泵往外抽氟,回气口结霜或结冰,抽了就不结,那还不是氟加的有点多引起压缩机回气口结霜的吗?恳请赐教,谢谢,
发表于 2019-2-3 10:22:35 | 显示全部楼层

楼主幸苦了!
发表于 2019-2-5 14:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
树叶制冷 发表于 2019-2-2 23:02
仔细拜读您的帖子,疑惑顿开,可是联想到冰箱又不解了,,就是我们在修完冰箱试机时,发现有的压缩机回气 ...

祝新春愉快,阖家幸福!新年回复第一帖首先送给您最美好祝福。冰箱制冷剂加多了有可能出现压缩机回气管结霜现象,也可能不结霜,结霜不是一定的。譬如冰箱额定标准工况下蒸发温度为-24℃,压缩机回气温度为10℃,那么说回气过热度34℃,即制冷剂在蒸发器管路里完全蒸发为气态以后仍然会吸收热量,R600a制冷剂蒸发压力-0.38kg,温度-24℃,完全蒸发为气态的制冷剂叫干饱和蒸气,温度-24℃,这种状态在蒸发器管路里只存在瞬间,它在被压缩机吸入之前仍然吸收外部热量,干饱和蒸气吸收热量温度会升高,压缩机回气温度升高,压缩机回气管铜管表面温度高于0℃则不会结霜,回气管表面温度低于0℃则会结霜,即使系统里制冷剂量不多,如果冰箱里的冷负荷较低,压缩机回气管也可能会结霜。压缩机回气管结霜可能不是制冷剂量多,量多了当然可能会导致压缩机回气管表面结霜,但不是必然。-24℃的完全气态的干饱和制冷剂即使过热20℃仍然有-4℃,回气管还可能会结霜。您说使系统里的制冷剂减少一部分蒸发温度变低了为什么压缩机回气管表面的霜反而化了,在冷热负荷没有变化的情况下,减少系统里制冷剂量时制冷量当然会减小,因为系统里制冷剂的流量小了,蒸发器供液量小,蒸发器供液量小了以后液态制冷剂在离开蒸发器入口较短的位置就蒸发完全了,这就意味着干饱和蒸气在被压缩机吸入之前会有更高的过热度。所以压缩机回气管的霜可能会化。空调的道理是一样的。我的叙述不够专业,您可以找些制冷循环方面的专业文章或书籍研究一下
发表于 2019-2-6 09:18:11 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2019-2-24 10:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-4-7 18:22:13 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-21 12:13
我个人觉得本论坛有周版主是我们大家伙的幸事,是论坛的幸事,热情及时,值得大家尊重。您提到的那个问题 ...

格力的制热效果确实很好,在北方
发表于 2019-10-3 22:24:50 | 显示全部楼层
刚好遇到一台柜机空调蒸发器结冰的,明天加氟试试看。
发表于 2019-10-3 23:55:37 | 显示全部楼层
说的不是很对,理论知识站不住脚。结冰的原因,是制冷剂的温度和压力密切相关,也和热交换的数量相关。制冷剂的特点是压力低则蒸发温度降低。这就是为什么在堵的情况下,流过的制冷剂压力骤降,导致制冷剂达到蒸发温度而汽化,汽化时候,温度降低而吸收大量热量,这就是看到的表面的结霜或结冰。
同样,缺少制冷剂,导致在输送到室内蒸发器之前,压力过低的制冷剂提前汽化,特别是在有阻挡的部位,有结霜出现,从而室内蒸发器缺少必要的冷酶汽化。
热交换指的是室内蒸发器脏或风机风力不足。室内蒸发器脏导致制冷剂缺乏必要的热交换面积,制冷剂压降后不能吸收足够的热量而导致结冰在蒸发器上,同理,风机风力不足导致没有足够的热量和制冷剂交换,从而导致温度急剧下降到冰点以下而结冰。
只要你掌握了这个原理,就会知道为什么管路结冰,结冰后的处理方法,希望此贴对大家有所帮助。
发表于 2019-10-17 06:30:42 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 00:03 , Processed in 0.064284 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表