关于蒸发器结冰现象的一些分析,希望对大家有所帮助!

    [复制链接]
发表于 2018-1-23 12:05:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2018-6-11 13:39:17 | 显示全部楼层
WEN4891 发表于 2014-8-12 21:35
氟加多后,冷凝会变差,蒸发温度会略升高,多余的液体会直达压机回气于是在低压管及阀体上就会结冰

同意同意,你说的对
发表于 2019-1-26 15:32:53 | 显示全部楼层
多谢分享了。
发表于 2019-1-26 22:31:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2019-1-27 01:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-21 00:09
你的理解完全是错误的,正常的空调多加一点就会结霜?低压管可以看成是蒸发器的一部分,空调压力0。4MP蒸 ...

        观点和说法没有问题。
        R22饱和压力为0.4Mp时对应温度应该是0℃。       
        一个问题很有趣或许也是两位老师争论的焦点即为什么蒸发器铜管和翅片不结霜,但这时压缩机回气管和气液分离器却可能结霜。
         这里还涉及一个问题,就是蒸发温度和蒸发器管路表面及翅片温度的关系。一般说法蒸发温度只能根据蒸发压力推出,而不能实际测出。一台各方面正常的分体空调,在标准空调制冷工况下,低压压力5kg,蒸发温度5℃,这时实测蒸发器盘管(管温传感器位置)10℃,蒸发器盘管表面温度比蒸发温度高5℃,为什么蒸发器盘管表面温度不是和蒸发温度一样的5℃?其实这个还是可以理解的,因为内风机一直运转,蒸发器始终被室内温度为27℃的热空气加热,使蒸发器内部的制冷剂保持5kg的压力沸腾气化,蒸发温度也始终是5℃,这个室内空气的热量是通过翅片和铜管壁传递给蒸发器管路里流动的液态制冷剂的,铜管和翅片温度比其内部制冷剂温度高。柴火烧开铁锅里的水,柴火一直烧,水不停沸腾,水温始终100℃,但铁锅的温度绝对不止100℃。
         这个时候空调内外机连接管中的粗管是作为蒸发器出口,到压缩机回气口这一段的温度是怎样的呢?标准空调工况下蒸发器出口制冷剂完全蒸发,全部为气态,且过热1℃,这里制冷剂温度是6℃,连接管用保温棉包裹假定绝热(不吸收外部热量),压缩机回气管至回气口这段制冷剂过热5-7℃,压缩机回气口处制冷剂温度为10-13℃。由于压缩机回气管于整机低压管路来说相对较短,光管没有翅片,没有强制空气对流,所以吸收的热量较少,这里铜管壁的温度和管内流动的气态制冷剂的温度相差不大。
         如果这个时候强制停止内风机,如何分析
?内风机停止后,蒸发器得不到大量热空气持续不断地加热,只能靠空气自然对流得到少量热量,那么从毛细管流动过来的液态制冷剂只能少量蒸发,蒸发量小,气态制冷剂少,所以蒸发器维持不了5kg压力,蒸发压力变小,蒸发温度随之变小。当蒸发压力低于4kg蒸发温度低于0℃以下时蒸发器及压缩机回气管可能结霜,随着蒸发器上霜层会越结越厚,蒸发压力越来越低。这个时候实测蒸发器盘管表面温度与蒸发温度接近。
        为什么同样低压压力3.4kg,蒸发温度-3.8℃,有的空调压缩机回气管结霜,而蒸发器不结霜;有的空调蒸发器结霜,而压缩机回气管不结霜。要解释这个绕不开前面的道理。
        
        往系统里过量充制冷剂会使压缩机回气管结霜这个判断不正确,蒸发压力,蒸发温度达不到结霜条件回气管不会结霜,低压已经5kg了 即使添加再多的制冷剂,压缩机回气管不可能结霜。
发表于 2019-1-27 15:17:16 来自手机 | 显示全部楼层
         蒸发器未结霜而压缩机回气管结霜了不能说这两处蒸发温度改变了,蒸发器和压缩机回气管同属于整个系统的部件,压力一样为低压,低压、吸气压力、蒸发压力3者为同一概念。蒸发器吸热有用,使房间温度下降,压缩机回气管吸热为无用功,标准空调工况下蒸发器里存在制冷剂蒸发现象而蒸发器出口液态制冷剂已经完全蒸发变为气态,压缩机回气管内部不存在蒸发现象,但气态制冷剂经过压缩机回气管仍有吸收到外部热量,气态制冷剂吸收到外部热量温度会上升。        蒸发器与压缩机回气管的吸热(热传递)方式不一样,蒸发器有铝翅片,强制(风机)空气对流,而压缩机回气管只是光管也无强制气流加热,所以即使蒸发器因为某些原因热负荷小制冷剂蒸发量不足导致压缩机回气管仍有部分制冷剂液滴则反应在蒸发器和回气管表面的温度是不一样的,蒸发器盘管表面温度高于回气管表面温度,如果给与压缩机回气管同样的受热条件装铝翅片强制风加热则回气管表面温度不可能比蒸发器盘管表面温度低。         再有,强制停止内风机不就是使空调同理于冰箱了吗?空调与冰箱制冷原理相同,只是工况不一样,有些老型号空调铭牌上会注明两种运行工况:标准工况和空调工况。不要割裂空调与冰箱的制冷原理
发表于 2019-2-2 23:02:02 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-1-27 01:20
        观点和说法没有问题。
        R22饱和压力为0.4Mp时对应温度应该是0℃。     ...

仔细拜读您的帖子,疑惑顿开,可是联想到冰箱又不解了,,就是我们在修完冰箱试机时,发现有的压缩机回气口会结霜,结冰,更有甚者会结一坨冰,都认为是600氟加多了,结果是用真空泵往外抽氟,调整到压缩机回气口发凉,结露,就是两门冰箱制,制冷济流向是毛细管,冷藏室,冷冻室,压缩机。问题来了,往外抽点氟,蒸发压力不就低一些,那蒸发温度也应低点,可压缩机回气口就不结霜结冰了。反过来思考不用泵往外抽氟,回气口结霜或结冰,抽了就不结,那还不是氟加的有点多引起压缩机回气口结霜的吗?恳请赐教,谢谢,
发表于 2019-2-3 10:22:35 | 显示全部楼层

楼主幸苦了!
发表于 2019-2-5 14:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
树叶制冷 发表于 2019-2-2 23:02
仔细拜读您的帖子,疑惑顿开,可是联想到冰箱又不解了,,就是我们在修完冰箱试机时,发现有的压缩机回气 ...

祝新春愉快,阖家幸福!新年回复第一帖首先送给您最美好祝福。冰箱制冷剂加多了有可能出现压缩机回气管结霜现象,也可能不结霜,结霜不是一定的。譬如冰箱额定标准工况下蒸发温度为-24℃,压缩机回气温度为10℃,那么说回气过热度34℃,即制冷剂在蒸发器管路里完全蒸发为气态以后仍然会吸收热量,R600a制冷剂蒸发压力-0.38kg,温度-24℃,完全蒸发为气态的制冷剂叫干饱和蒸气,温度-24℃,这种状态在蒸发器管路里只存在瞬间,它在被压缩机吸入之前仍然吸收外部热量,干饱和蒸气吸收热量温度会升高,压缩机回气温度升高,压缩机回气管铜管表面温度高于0℃则不会结霜,回气管表面温度低于0℃则会结霜,即使系统里制冷剂量不多,如果冰箱里的冷负荷较低,压缩机回气管也可能会结霜。压缩机回气管结霜可能不是制冷剂量多,量多了当然可能会导致压缩机回气管表面结霜,但不是必然。-24℃的完全气态的干饱和制冷剂即使过热20℃仍然有-4℃,回气管还可能会结霜。您说使系统里的制冷剂减少一部分蒸发温度变低了为什么压缩机回气管表面的霜反而化了,在冷热负荷没有变化的情况下,减少系统里制冷剂量时制冷量当然会减小,因为系统里制冷剂的流量小了,蒸发器供液量小,蒸发器供液量小了以后液态制冷剂在离开蒸发器入口较短的位置就蒸发完全了,这就意味着干饱和蒸气在被压缩机吸入之前会有更高的过热度。所以压缩机回气管的霜可能会化。空调的道理是一样的。我的叙述不够专业,您可以找些制冷循环方面的专业文章或书籍研究一下
发表于 2019-2-6 09:18:11 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 05:08 , Processed in 0.059060 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表