楼主: coscol

关于蒸发器结冰现象的一些分析,希望对大家有所帮助!

    [复制链接]
发表于 2017-5-21 16:23:28 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-12-21 00:33
好吧,说多了无用,那你解释一下在在空调系统中(R22)压缩机结冰是什么原因?
另外,按你的意思只要出 ...

其实不是饱和不饱和的问题,而是物理变化所产生的物理现象,压缩机把气态压缩为液态,因为做功的原因会产生很多热量,所以压缩机为什么温度那么高,烫手!平时可以用针筒,做实验,针筒出气口堵死,然后反复多压几次针筒,针筒就会因为做工压缩气体而发热,并不是摩擦产生的热!液体变为气态会吸热,所以为什么会变凉,这也是空调运行的主要原理!
发表于 2017-5-21 16:49:09 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-12-21 10:54
如果你认为蒸发器之后都饱和了不会蒸发,假如说这个地方已经到压缩机了我认同,假如说这个地方仅仅是蒸发 ...

0下蒸发就是进一步降低温度直到制冷功率极限温度,并不是说不能蒸发,除非蒸发器端压力大于等于进气端压力,所以为了达到制冷目的,中间需要毛细管环节用来把液体转化为气态,需要吸热!,另一方面回气管设计都是相对比较粗的管子来尽量保证蒸发器端的压力尽可能让液体顺利正常变为液态,同时不浪费液体氟!!空调,冰箱,是一样的,只是目的不一样,
发表于 2017-5-21 17:08:56 | 显示全部楼层
mmxmoon 发表于 2016-8-23 09:14
其实我个人觉得还有一种可能,室温传感器损坏时也是会结冰的,当空调一直开,温度达到了仍然继续开,也是会 ...

冰箱就是这样,一个密闭环境,没有那么多热量让氟带走,所以温度低到可以结冰!
发表于 2017-5-21 17:09:06 | 显示全部楼层
mmxmoon 发表于 2016-8-23 09:14
其实我个人觉得还有一种可能,室温传感器损坏时也是会结冰的,当空调一直开,温度达到了仍然继续开,也是会 ...

冰箱就是这样,一个密闭环境,没有那么多热量让氟带走,所以温度低到可以结冰!
发表于 2017-5-21 17:09:18 | 显示全部楼层
mmxmoon 发表于 2016-8-23 09:14
其实我个人觉得还有一种可能,室温传感器损坏时也是会结冰的,当空调一直开,温度达到了仍然继续开,也是会 ...

冰箱就是这样,一个密闭环境,没有那么多热量让氟带走,所以温度低到可以结冰!
发表于 2017-5-21 17:09:29 | 显示全部楼层
mmxmoon 发表于 2016-8-23 09:14
其实我个人觉得还有一种可能,室温传感器损坏时也是会结冰的,当空调一直开,温度达到了仍然继续开,也是会 ...

冰箱就是这样,一个密闭环境,没有那么多热量让氟带走,所以温度低到可以结冰!
发表于 2017-5-21 17:09:58 | 显示全部楼层
mmxmoon 发表于 2016-8-23 09:14
其实我个人觉得还有一种可能,室温传感器损坏时也是会结冰的,当空调一直开,温度达到了仍然继续开,也是会 ...

冰箱就是这样,一个密闭环境,没有那么多热量让氟带走,所以温度低到可以结冰!
发表于 2017-5-21 17:20:20 | 显示全部楼层
xt521 发表于 2014-11-24 17:53
以电信各机房基站为例,其所用的柜式空调中松下最爱结冰,且蒸发器压缩机全被厚冰包实,光倒制热化冰连掰冰 ...

这种情况多是缺陷,不过要视具体使用环境等温度。。
发表于 2017-5-21 17:26:55 | 显示全部楼层
WEN4891 发表于 2014-8-12 21:35
氟加多后,冷凝会变差,蒸发温度会略升高,多余的液体会直达压机回气于是在低压管及阀体上就会结冰

理论上,回气管端越靠近压缩机,压力越低,过多氟造成回管接冰也是说得通的!
发表于 2017-5-21 21:50:00 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-12-21 11:28
实在是对不起了,没有看到二位的帖子
有这么高深的理论是我们论坛的幸事,让我们论坛蓬荜生辉,多少年也 ...

看了所有回复,基本没有人针对此话题详细讨论过。
时隔这么久,有明白的,也有不明白的人。此贴这么火,所以在此也和大家讨论一下 氟利昂多加制热会不好!

首先 制冷和制热运作原理过程基本相反。
前者外机放热——内机吸热,后者 外机吸热——内机放热,!通过四通阀的变换来改变某些地方冷媒流向来达到制冷或制热要求。
制冷具体过程:
气态氟被压缩机压缩,转换为高压气体或液态的过程会产生很大的热量,这也是正常的物理现象,液态经过冷凝器 散热,氟利昂沸点低,稍微散热就能散去很多热量,此时被降温后的冷媒通过毛细管把高压液态转变为低压液态,这个过程会吸热,再经过高压管(此时高压管通常会摸着比较冰凉,也会有冷凝水产生,热空气遇冷产生水蒸气的原理。同时为了减少冷媒温度损失,也需要包上保温管。)然后流向内机蒸发器,蒸发器管路相对高压管粗很多,为了降低压力,让液态氟转换为气态,此过程就需要吸收外部热量,内风机旋转为蒸发器提供源源不断的热空气,为了进一步的拉低蒸发器端的压力,让冷媒尽可能达到最佳的制冷效果,回管管径也就做得相对更大一些。所以回管为什么也会冰冰和结露,可以理解为没有吸收到热量的余冷量。


通过制冷的运作原理也就应该了解到制热的大致原理过程,就是把蒸发器和冷凝器 功能对换。
压力在不平衡的时候就会放热或吸热,压力被拉低会吸热,压力变高会放热,压力若不变,常温常态下随便怎么弄温度依然不变。
制冷情况下
氟少了制冷效果不好,那是因为没足够的冷媒通过各种气态——液态——气态的转换来带走热量,相当于提前被蒸发了!细管起霜表示严重缺氟,相当于压缩机刚把气态变为高压的气态或液态经过毛细管就遇到低压环境直接汽化吸热。
氟多了制冷效果也不好,那是该物质在液态情况下密度是最大的,过多的氟会拥塞在管路里,为了降低压力来吸热,这样就顺势延后减少了低压管路体积(回气管容积),在此相当于延后蒸发,因此回气管压力会更具具体情况变高。
制热情况下
缺氟制热效果不好,可以简单理解为没有那么多冷媒放热,冷凝提前了(热量最大时刻消耗在高压管里),然后压力降低,即开始吸热,吸热也许在内机蒸发器前部分或后部分就开始了,具体视氟具体量决定。
氟多制热效果不好,也可以简单理解为没有那么多低压气态来装换为热量。空调其实就是热能的搬运工,是现目前电器制热设备中制热效率最高的设备,因为有一部分热是外界的,有一部分是辅助制热(纯电耗),前面说过了,气态变为高压或液态会产生很多热能,那么过多的氟,会造成回管压力升高,高压的气态绝对是没有低压气态转换为液态时产生的热量多。那么传到室内的热量也就没那么多,通常内机500W辅助制热,500W?大家想想这个功率能提供这么多热量吗?

空调就是一个 气态 ——液态——气态的转换过程,这个过程会产生的物理现象就是:发热——吸热
只要知晓 低压变高压 会发热,高压变低压会吸热的原理就好判断管路冷媒运作到各部件是否正常。
大致分析也就这样,如有错误希望指点!若有不同意见者可以一起探讨。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 05:11 , Processed in 0.060352 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表