看论坛上有朋友提出来对于蒸发器结冰现象的不解和疑惑,实际工作中我也遇到过很多蒸发器结冰的现象,在这里跟大家谈一下我的看法跟一些想法。几年前我跟别人探讨过这个问题,对方是一个空调制冷群的群主,曾经训斥过我,为此还把我提出了群,我当时说缺制冷剂会结冰,他说绝对不会,他做过好多实验是不会的,说我是扯淡,今天我再一次跟大家探讨一下这个问题,希望本坛是一个言论自由的地方!
在我所遇到的结冰故障中呢,我所总结的是对于空调来说蒸发器结冰大致的情况可以分为1:蒸发压力过低导致的结冰。2:蒸发量过小引起的蒸发温度低而引起的结冰现象。
对于第一种现象我的理解是主要是由于制冷剂过少引起的故障,大家都知道对于普通空调器而言采用的是毛细管节流方式,这种节流方式是不可变的,也就是说在毛细管后的压力是受制于毛细管之前也就是冷凝压力的影响,再缺制冷剂的情况下由于冷凝压力的降低而导毛细管后的压力是降低的,在节流孔径不能改变的前提下压力越低所能提供的蒸发压力也就越低,大家都知道一个定理就是供液量越小蒸发温度越低而制冷量越小!这样就会再毛细管进蒸发器部位先结冰,然后越来越多蒸发温度越来越低,蒸发量也越来越少,这样呢就会恶性循环,导致结冰的部位越来越靠近蒸发器的出口端,往往发生这种情况因为室内管温在室内交换器的出口端,又因为太小的供液量量导致回气过热度是增加的,所以本该起作用的过冷保护没有动作!(或者是由于保护装置失灵),当然制冷剂缺到一定程度那么是结不了冰的,而是直接都成过热蒸汽了!还有些原因可能是由于毛细管的堵塞造成的等等不过很少见就不做过多的讨论了。
第二种现象主要是由于蒸发量的减少而造成的,这种现象常见的比如说过滤网脏堵,风扇电机转速不够,交换器表面过脏等等!这种现象你仔细观察一般结冰最严重的部位在蒸发器的出口部位,按照我的分析是在定量的制冷剂液体进入蒸发器里面本来正常的循环应该是到蒸发器的出口就应该蒸发完了或者说基本都蒸发完了,但是因为蒸发量的减少呢导致一些制冷剂没有被蒸发,这些个没有蒸发的制冷剂液体因为到蒸发器末端部位越来越少而引起的类似于蒸发压力过低的现象导致结冰的发生,这种现象一般是会引起过冷保护的!如果过冷保护不起作用了,它坏掉的话呢,这种现象是危害比较大的,它会引起压缩机湿冲程(液击)现象的,因为它的发生相当于制冷剂加注过多!供液量过大的!下面给大家分享几张照片看看这个结冰到底是怎么回事,有两张照片是第二种现象的,大家能明显的看到是在蒸发器的末端结冰严重的,其它的是缺制冷剂引起的!
还有个小问题就是刚才看到周涛老师回复别人的一个帖子说制冷剂在加注量不够的情况下也是会引起排气温度高的!我补充一下我的看法,当制冷剂加注量不够的情况下回气过热度会增加,而增加的回气过热度会增大排气比容是会引起排温高的!理论上来说理想的压缩过程是等温压缩(哈哈,这个有点扯远了哈)。缺制冷剂就会引起低压过低,低压低又因为满足不了蒸发要求而回气过热度增加,过热度增加会降低不了压缩机温度引起压缩机高温!扯得有点多,有需要进一步了解的可以提出来继续讨论!
我初中没毕业文采不好,大家凑活看,以上观点仅仅代表个人看法!大家批评指正!

蒸发量不够

蒸发量不够

结冰部位在蒸发器末端

结冰部位在蒸发器末端
照片 004.jpg 照片 003.jpg 照片 002.jpg 照片 001.jpg 20100721162.jpg 20100721161.jpg 20100721160.jpg 20100721159.jpg 20100721158.jpg 20100721153.jpg 20100721154.jpg 20100721155.jpg 20100721156.jpg

20100721157.jpg

评分

参与人数 7威望 +39 评优 +1 收起 理由
微山美的售后 + 8 很给力!
北疆冰雪 + 12 大师的级别论证的不错!
医生苏 + 1 我很赞同!
侯森 + 5 + 1 很好! 实在经验。
李永双 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2012-12-9 23:49:06 | 显示全部楼层
看你照片感觉是风机转速低或者制冷剂过量导致,蒸发器结冰不外乎几个情况,缺氟,氟利昂过量,系统堵,送风系统不畅(包括风机转速或者过滤网脏堵,以及蒸发器脏),压缩机压缩能力差
发表于 2012-12-9 23:53:04 | 显示全部楼层
看错了,没细看。毛细管在室内的啊!那就多半不是过量了而是缺少了
发表于 2012-12-10 00:24:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-12-10 06:59:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2012-12-10 07:12:37 | 显示全部楼层
很不错,赞一个,。。
发表于 2012-12-10 07:50:57 | 显示全部楼层
研究的很深
发表于 2012-12-10 08:02:19 | 显示全部楼层
常见故障。
发表于 2012-12-10 08:27:22 | 显示全部楼层
多谢分享了。
发表于 2012-12-10 09:15:19 | 显示全部楼层
元芳:你怎么看?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 15:50 , Processed in 0.077247 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表