楼主: coscol

给新手的一些提示,更换气液分离器也能这样干!老鸟绕道!

  [复制链接]
发表于 2013-7-7 13:44:04 | 显示全部楼层
很好,减了不小成本,就算不能回收全部,能回一半也很好了,学习了
发表于 2013-7-7 18:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
靠,你换压机,怎么让制冷剂强制到内机
 楼主| 发表于 2013-7-7 19:24:17 | 显示全部楼层

麻烦你主要文明用语,别逼我骂人。我告诉你换压缩机一定要这么干了吗?关阀门行不行?
发表于 2013-7-7 19:45:23 | 显示全部楼层
小心为妙,遇上有漏氟的机器,这种方法我认为不行,不知楼主怎么认为
发表于 2013-7-7 19:48:15 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2013-7-7 19:55:25 | 显示全部楼层
好方法,学习了,
发表于 2013-7-7 20:03:19 | 显示全部楼层
没看明白,再仔细看看 谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2013-7-8 23:36:02 | 显示全部楼层
旺财的朋友 发表于 2013-7-7 19:45
小心为妙,遇上有漏氟的机器,这种方法我认为不行,不知楼主怎么认为

我没说是百分之百这么干,活人总不能让尿憋死吧,呵呵。凡事没有绝对。看现场看情况临场随机应变。总不能像机器一样吧。您说呢?
发表于 2013-7-9 00:10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2013-7-9 00:34:09 | 显示全部楼层
      楼主的方法只是把低压阀、气液分离器、压缩机低压腔的氟,打到冷凝器、联机管、内机了,分到内机的氟可以说少得可怜,不如直接关阀门。再说要换气液分离器,就说明它已经锈蚀得穿了,漏氟了,哪里还有氟让你打来打去的。我今天下午5点多钟就去换了一台3P三菱重工的气液分离器,也是锈蚀得不能补焊了。
      楼主厉害,一年可以换几十个。我包修几个单位1000多台空调几年才能碰到一个
      加工艺口抽空,是个好办法,学习了。
      只是三菱重工的外机有二个工艺口:气液分离器上有一个,压缩机排气管上有一个