空调线路求救师傅们救下

[复制链接]
发表于 2009-8-3 11:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-3 14:54:54 | 显示全部楼层
控制系统有问题,看有没有故障代码显示或指示灯,什么牌子的
发表于 2009-8-3 16:25:24 | 显示全部楼层
可能是室内机环温,管温传感器坏,先量一下阻值是否正常,

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
金秋明月 + 2 参与鼓励

查看全部评分

发表于 2009-8-8 18:00:58 | 显示全部楼层
室内感温开路
发表于 2009-8-8 18:34:05 | 显示全部楼层
有时也可能是电脑程序混乱,拔下电源插头过几分钟再插可能会正常,我遇到过夏天开机制冷几分钟后转为制热。
发表于 2009-8-8 21:17:25 | 显示全部楼层
支持4楼,。。。。。。。。。
发表于 2009-8-10 21:25:47 | 显示全部楼层
室外机风扇电容漏电也会引起该故障
发表于 2009-8-11 22:46:46 | 显示全部楼层
我遇到过内风机坏几分钟就停机,还有就是管温阻值变大
发表于 2009-8-11 23:15:24 | 显示全部楼层
支持3楼,。。。。。。。。。
发表于 2009-8-12 07:50:06 | 显示全部楼层
把内机管温和环温查一下。