电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: yuyangan

[TCL] TCL-HID29系列比较常见保护性关机故障一例!

    [复制链接]
发表于 2012-12-8 22:29:28 | 显示全部楼层
多谢分享!刚好手上有一台同样故障的乐华N25G6的彩电。有机会试试!
发表于 2012-12-9 10:56:23 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料好好学习下
发表于 2012-12-9 19:05:27 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢分享。
发表于 2012-12-9 19:14:44 | 显示全部楼层
我也遇到过  
发表于 2012-12-9 20:49:59 | 显示全部楼层
是散热片里面挨着行包的那一个吧。
发表于 2012-12-9 21:13:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。
发表于 2012-12-9 22:22:37 | 显示全部楼层
好经验,谢谢楼主分享!!!
发表于 2012-12-10 10:37:18 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-12-10 14:06:15 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果
发表于 2012-12-10 14:11:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 22:15 , Processed in 0.054598 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表