楼主: yedan123123

再谈格力空调挂机漏水的处理

[复制链接]
发表于 2017-7-2 21:21:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2017-7-2 21:39:07 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2017-7-2 22:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
我之前遇到过几台格力U系列的空调好像是第一批U一节的吧  都是右下脚渗水  原因是水槽和外机的链接壳卡的不严谨需要用胶水粘好才可以原来是8个小卡子卡住的有缝隙不严谨
发表于 2017-7-3 15:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
前水槽干净,出水管畅通,就应该想到背水槽了
发表于 2017-7-3 17:33:26 | 显示全部楼层
曾经遇到过从风轮右前端漏水的,发现是内机右端上部前倾,把右端固定好并稍微比左端(出水口)高一点,然后就不漏了。谢谢楼主的分享
发表于 2017-7-3 17:46:39 | 显示全部楼层
我关心的是收费多少?用了一下午的时间。
发表于 2017-7-3 19:04:24 | 显示全部楼层
我遇到过海尔1.5P挂机漏水,怎么修都不好,最后拆散了发现是后背壳开裂导致,最后拿胶粘上的
发表于 2017-7-5 19:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2017-7-5 20:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
又学到一招,谢谢楼主。半脏堵的我都是用烧碱侍候,蒸发器干净的连壳子都不拆
发表于 2017-7-5 20:32:34 | 显示全部楼层
费工费时,改收多少钱呢?
没换配件,客户不会给多的。