电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 14551|回复: 15

求格力空调运转一段时间就出现E1的问题

[复制链接]
发表于 2012-12-1 18:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人是个新手,今天遇到两个2匹的格力空调都是运转一段时间就出现E1,希望各位老师给指导一下,这个硬往哪些方面去查找毛病。谢谢了
发表于 2012-12-1 18:29:45 | 显示全部楼层
E1是室外保护,查看是否过流,2P的好像有个高压压力开关检查一下
发表于 2012-12-1 18:40:02 | 显示全部楼层
E1是高压保护了   查外机电流 是否正常
发表于 2012-12-1 19:15:10 | 显示全部楼层
1看电流。2看是否过零。3电压。4脏。
发表于 2012-12-1 19:15:47 | 显示全部楼层
5高压开关坏
发表于 2012-12-1 19:40:08 | 显示全部楼层
过滤网,?氟少不少?外风机电容?外机散热器?这些地方查查~~~~压力,电流,电压,是否正常
发表于 2012-12-1 19:59:51 | 显示全部楼层
压机高压过高保护,是内机蒸发器背面太脏影响通风而温度太高散热不好
发表于 2012-12-1 20:01:23 | 显示全部楼层
我修过几台格力3P制热时显示EI是内机盘管感温头断路,不知道2P的代码是否一样。
发表于 2012-12-1 20:23:54 | 显示全部楼层
学习中。。。
 楼主| 发表于 2012-12-2 20:26:31 | 显示全部楼层
xie xie le
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 11:33 , Processed in 0.063108 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表