查看: 14565|回复: 15

求格力空调运转一段时间就出现E1的问题

[复制链接]
发表于 2012-12-1 18:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人是个新手,今天遇到两个2匹的格力空调都是运转一段时间就出现E1,希望各位老师给指导一下,这个硬往哪些方面去查找毛病。谢谢了
发表于 2012-12-1 18:29:45 | 显示全部楼层
E1是室外保护,查看是否过流,2P的好像有个高压压力开关检查一下
发表于 2012-12-1 18:40:02 | 显示全部楼层
E1是高压保护了   查外机电流 是否正常
发表于 2012-12-1 19:15:10 | 显示全部楼层
1看电流。2看是否过零。3电压。4脏。
发表于 2012-12-1 19:15:47 | 显示全部楼层
5高压开关坏
发表于 2012-12-1 19:40:08 | 显示全部楼层
过滤网,?氟少不少?外风机电容?外机散热器?这些地方查查~~~~压力,电流,电压,是否正常
发表于 2012-12-1 19:59:51 | 显示全部楼层
压机高压过高保护,是内机蒸发器背面太脏影响通风而温度太高散热不好
发表于 2012-12-1 20:01:23 | 显示全部楼层
我修过几台格力3P制热时显示EI是内机盘管感温头断路,不知道2P的代码是否一样。
发表于 2012-12-1 20:23:54 | 显示全部楼层
学习中。。。
 楼主| 发表于 2012-12-2 20:26:31 | 显示全部楼层
xie xie le