请教美的空调室内蒸发器上半部分结冰

[复制链接]
发表于 2009-7-31 12:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅:
       我是一位新手。有台美的1匹空调,室内蒸发器上半部分结冰而下部分有没有,制冷不行。
请问是蒸发器堵了吗?该如何处理?先谢了!
发表于 2009-7-31 14:36:46 | 显示全部楼层
新空调吗,查一下压力,是不是缺氟
发表于 2009-7-31 15:59:55 | 显示全部楼层
检查一下运转压力正常4---4.5公斤压力,如果低是缺氟。压力如正常,检查室内风机运转正常不?
 楼主| 发表于 2009-7-31 16:31:44 | 显示全部楼层
多谢各位的指点
        空调使用不到一年,不制冷后找售后师傅刚加过氟。加氟后就出现这种现象。
发表于 2009-7-31 21:13:13 | 显示全部楼层
看压力正常吗?
发表于 2009-8-1 08:00:35 | 显示全部楼层
缺氟,应该有漏点,找找!
发表于 2009-8-1 22:18:44 | 显示全部楼层
是窗机还是挂机?如是前者为缺氟利昂,后者则情况较为复杂,比如微堵塞、室内风机转速过缓、过滤网堵塞等。
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:10:53 | 显示全部楼层
是挂机。风机也正常。用手摸蒸发器,上部分是冷的,下部分是常温。手感非常明显。一个天一个地啊
发表于 2009-8-2 14:29:59 | 显示全部楼层
压力正常   其他也正常  那就只有赌赛的可能喽    呵呵   参考
发表于 2009-8-13 21:53:23 | 显示全部楼层
如是前者为缺氟利昂,后者则情况较为复杂,比如微堵塞、室内风机转速过缓、过滤网堵塞等。