制冷模式下缺氟导致回气管结霜

  [复制链接]
发表于 2012-9-27 19:26:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2012-9-27 19:42:35 | 显示全部楼层
比罕见的现象
发表于 2012-9-27 19:56:22 | 显示全部楼层
有道理!!我遇到过两台 海尔5匹 柜机  出现这问题的,,,同时出现,,配电室用空调,24小时运转,结冰很严重,已经到了压缩机附近,补过两次制冷剂,找不到漏点,,,单位的的天冷了,没在继续修!
发表于 2012-9-27 21:10:28 | 显示全部楼层
分析的不错
谢谢你的分享
发表于 2012-9-29 00:33:22 | 显示全部楼层
分析得很精辟,我也遇到2台美的的柜机,这2天就要去查漏
发表于 2013-9-11 12:57:50 | 显示全部楼层
学习了......
发表于 2013-9-19 20:32:49 | 显示全部楼层
是不是冰堵
发表于 2013-9-19 20:54:33 | 显示全部楼层
这个很简单的道理嘛,回气结霜不结霜取决于蒸发压力,氟不够蒸发压力低当然结霜了,加点氟,蒸发压力高了,当然霜就花了呗!去看氟22的热力特性表就知道了!