 楼主| 发表于 2012-11-25 21:05:10 | 显示全部楼层

你好,我的一般是模块局的。基站我接的是维修。。机子是格力的居多。嗯,向你学习。。你在哪里做啊。是不是自己承包的。。。
发表于 2012-11-25 21:08:27 | 显示全部楼层
是的,自己包了有四五百台吧.只维修不管材料配件!西安呢!格力的机子很好修啊,老的也确实比较皮实!
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:10:53 | 显示全部楼层
繁星点缀 发表于 2012-11-24 22:09
这种空调还有什么修头,修了反复坏,吃苦不讨好,建议报废吧

如果可以建议报废就更换机子的话我就不会头疼了,哈哈。
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:11:45 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-11-25 10:01
现在楼主多少知道一点这水有多深了吧...
23楼25楼27楼都是专业的弄法,你必须有这个理念,技术,设备,材料 ...

嗯,现在我知道了。谢谢。。。
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:13:20 | 显示全部楼层
凌云电子 发表于 2012-11-24 20:42
系统为什么会脏,油为什么会变黄变黑?难道没好好想想吗?都是压机长时间高温工作线圈老化冷冻油变质,即使 ...

这个是我们公司今年接的一个项目,没有多少钱的,,,。。。
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:15:14 | 显示全部楼层
凌云电子 发表于 2012-11-24 20:33
想知道节能剂是什么东西

你需要吗,我可以给你联系厂家。不过这个东西加了,压缩机就快报废了。空调也就差不多了哦。。。
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:20:29 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-11-25 21:08
是的,自己包了有四五百台吧.只维修不管材料配件!西安呢!格力的机子很好修啊,老的也确实比较皮实!

哦你一年的维护费是多少?请加我的qq:1257703733.我们好好交流一下。。。。
发表于 2012-11-25 22:40:01 | 显示全部楼层
专家多啊,哈哈
发表于 2012-11-25 23:36:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2012-11-25 23:42 编辑
coscol 发表于 2012-11-25 00:12
也真正没有什么好办法!25楼的办法可行!确实是个麻烦事情。我也是做的基站空调,不过我碰见这种一般是直接 ...


把温度调到16度,是因為机房設計有問題

參考文獻
http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=69313

                               
登录/注册后可看大图




机房空调改造术

                       
机房温度持续升高,是许多企业持续面临的严重问题,有些企业为了抑制系统过热造成不稳定,甚至把空调温度调低到十度以下,企图以几近于冰箱冷藏室的低温来解决机房散热问题,但这样做不仅浪费大量能源,更要付出电费暴涨的代价。要如何改善机房空调的问题呢?就先从建立冷热通道开始做起。 

撰文⊙王宏仁、郑逸宁摄影⊙杨易达、赖基能 用冷热通道有效管理机房气流 要改善老旧机房的冷却问题,有3种冷热通道的作法可以用来管理气流,光是调整机柜摆设位置,就能带来明显的改善效益 缺乏冷热通道设计造成了混风连锁效应,大大影响散热效率 传统机房没有考量冷热通道的摆设问题,大多是面对背的排列方式,导致越后排的机柜,散热效果越差 用单一机柜搭配烟囱,来建立热通道封闭 热通道封闭的作法,后来发展出更进阶的单一机柜热通道封闭,也就是烟囱式机柜的设计(Chimney type cabinet),例如英特尔马来西亚资料中心内为高密度运算打造的小房间 冷热通道隔离搭配外气交换控制,挑战超省电机房 勤益科技大学采用冷热通道隔离,搭配IP化远端监控与独立冷却水塔来降低外气交换的冷却耗能,打造出PUE值1.7的绿色新机房 封闭冷通道以承载800瓩超级电脑 国网中心采用冷通道封闭设计,搭配水平式和下吹式空调系统,来冷却耗电800瓩全球42强超级电脑产生的热气 小机房用烟囱式机柜建立封闭热通道 力登电脑在7月刚完成的新机房中,导入了烟囱式机柜,让9坪大的机房也能建立热通道封闭的效果 气象局导入水冷式冷却背板解决高运算散热挑战 气象局全面改建水冷与气冷并用的机房冷却设施,搭配其他水冷的基础设施,来带走机柜6成热量,同时搭配天花板上的冷气送风机形成冷通道,带走机柜4成的热量,透过更集中制冷的方式,解决热密度过高的问题。 


用冷热通道有效管理机房气流

走进英特尔位于马来西亚的资料中心的白色大门,迎面而来一股凉意,这是一座从2002年就开始启用的老机房,下吹式空调系统的2座冰水主机位于机房中央,冷空气从高架地板吹出,通过机柜后释出的热空气则从天花板的回风口排入到天花板通道中,送至冰水机冷却,就像是一般企业老旧机房的传统设计一样。 英特尔亚太地区和中国各地据点营运所需的各式应用服务,近半数在这座机房中运作,包括办公室、企业应用以及最重要的处理器产品设计。所在,在这座机房中,除了一般效能的伺服器以外,还有大量供英特尔研发团队与合作厂商设计产品的高运算伺服器HPC。 但是,这座老机房原先的冷却设计,难以满足HPC的散热需求,所以,后来英特尔另外在这座机房内,又打造了一个小房间,采取不一样的冷却设计,来解决高密度运算的需求。 英特尔用来改善机房冷却问题的解决之道,正是导入了冷热通道的冷却设计。在这个机房内的小房间中,英特尔采用了烟囱式机柜,冷空气同样由高架地板吹出,进入HPC机柜后,由机柜上方的烟囱排入天花板的通道,同样循着原有冷热循环管路,进入冰水机冷却后形成冷空气,再继续下一个热流循环。 不只是英特尔,随着伺服器运算效能越来越高,企业也越来越仰赖IT以后,应用系统需要的运算量也越来越大,再加上虚拟化技术越来越兴盛,单一伺服器上往往要负载好几套应用系统,高密度的刀锋系统和高耗能的HPC高运算伺服器让整座机柜的功率越来越大。 例如一座机柜可以安装4箱刀锋系统,若全数插满刀锋伺服器,每箱14刀,一刀若用电4百瓦,整座机柜的用电量就超过了22千瓦,非常惊人,远高于传统机柜不到10千瓦的用电,对很多传统机房的冷却设计来说,这是非常大的挑战。 很多企业为了抑制伺服器过热造成的不稳定,往往会将机房空调温度调低,甚至达到10度C以下,企图以接近冰箱冷藏室的低温,来解决机房散热问题。但是,这么一来,也造成空调系统效率不彰,耗电量大增,形成另外一笔电费的负担。

         台北科技大学能源与冷冻空调工程系助理教授李魁鹏表示,现在机房最迫切的问题是局部热点,要建立冷热通道才能有效改善。台北科技大学能源与冷冻空调工程系助理教授李魁鹏表示,这种用整间机房来冷却的作法过于浪费,其实,现在机房最迫切的问题是「机房局部热点的问题,但企业为了解决少数地方的问题,而将空调温度降低,设定的温度越低,效率就越差,也越耗电。 李魁鹏是经济部能源局补助台湾绿色生产力基金会编印的《电信网路机房节能应用技术手册》主笔(后简称机房节能手册)。这是他访查过台湾多座IT机房后的结论。 若以常见的机房能源消耗指标PUE(Power Usage Effectiveness)来看,美国电信级机房在2003年时的平均PUE值是1.95,而在2005年时更是达到1.63,但李魁鹏在这本去年出版的机房节能手册中提出,实测台湾电信专业机房得到的结果是1.9。两相比较,李魁鹏认为,台湾电信机房还有30%的节能改善空间。电信业者提供的IDC级专业机房都如此,更何况是一般企业自行打造维运的机房,多数也有很大的改善空间。 造成台湾企业机房冷却效果不彰的常见问题,包括了高耗能的IT设备缺乏节能管理或没有整并;回风设计没有使用风管而是直接回风,造成气流短循环,气流无法有效率地冷却机柜。回风口和出风口太接近,造成气流短循环,气流无法有效冷却机柜。 还有像机房缺乏冷热通道的设计以及短循环的回风,造成机房温度场混乱,甚至进一步造成空调设备的温控感测点不易设置,空调箱和冰机的控制失序,经常要频繁开启或关闭切换,导致冷却系统不稳定运转且有容易故障的风险。其他与冷却设计相关的问题像是配线系统杂乱阻碍气流、冰水主机老旧或过大设计而低效率运转、不当高架地板开口设计造成了气流分配不均与气流泄漏严重等。 十大机房改善建议,动态PUE监控和建立冷热通道最优先 李魁鹏在手册中也提出了10项改善建议,其中,第一步要开始动态测量PUE值,藉由量测能源消耗及PUE监测,而且要长期监控平均计算,例如将冬天和夏天时的机房PUE值平均计算。了解机房能源性能和效率之后,接着就是要建立冷热通道来进行机房气流管理。 其他更细致的改善作法还有调高冷通道温度、使用变频空调系统、避免空调超量设计和主机台数规画、将未使用的机柜封板减少气流短循环、采用伺服器虚拟化和整并。 若企业能进一步施工则可采用水或空气的自然冷却方法,使用模组化与高效率的变压器和UPS系统,或是改用冷煤冷却系统来提高冷却效率。 其中,了解机房情况以后,第一个要动手进行的工作是「要建立冷热通道,对冷却才有帮助,才能兼顾整间机房不同散热情况和能源的消耗。」这是李魁鹏建议企业优先采用的机房改善良方。

发表于 2012-11-26 08:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
凌云电子 发表于 2012-11-24 20:42  系统为什么会脏,油为什么会变黄变黑?难道没好好想想吗?都是压机长时间高温工作线圈老化冷冻油变质,即使 ...

师傅分析透彻啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:43 , Processed in 0.065301 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.