楼主: 天边一只鹰

修空调冰堵,脏堵的高手进。

[复制链接]
发表于 2012-11-24 20:33:01 | 显示全部楼层
想知道节能剂是什么东西
发表于 2012-11-24 20:42:35 | 显示全部楼层
系统为什么会脏,油为什么会变黄变黑?难道没好好想想吗?都是压机长时间高温工作线圈老化冷冻油变质,即使换了冷冻油压机也不会长久,运行不了多久又会变黑(换压机焊铜管铜管内壁的氧化铜留在系统里),这样的空调也敢包,除非价钱相当诱人。否则可惨了
发表于 2012-11-24 22:00:45 | 显示全部楼层
1,既然用毛细管估计你的机房空调不大3匹或5匹的,国内小厂生产的杂牌机。省力的方法外加过滤器循环或用氮气内外分开,。换压机的时候必须做的。
2,如果甲方维护费用高的话,用四氯化碳加循环泵,断开压缩机吸排气短路循环要外加过滤器(拆掉毛细管),更换压缩机油。
烧压缩机的原因1,压缩机持续工作在高压偏高状态。2电源原因(基站的偏多)3系统回气冷却不够。4原系统匹配有问题。平时维护时注意以上几点那就不会有什么大的问题。
发表于 2012-11-24 22:09:55 | 显示全部楼层
这种空调还有什么修头,修了反复坏,吃苦不讨好,建议报废吧
发表于 2012-11-24 23:36:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2012-11-25 00:40 编辑

台机房空调是單冷機,可把毛細管移到機外,毛細管前加這套,



                               
登录/注册后可看大图


看壓力表的壓力差及示液鏡充就知要否更換過濾器,手掣是方便更換時無需收回冷媒而且不停機,

                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图


:
用四氯化碳或r113清洗,需要時間,
洗完後這些清洁用的東西又成了新的垃圾,要吹干淨,气液分离器里的沒法吹出,
我的慨念是:
只要壓縮机運行,所有水份垃圾都跑到新的干燥過濾器中,新的干燥過濾器是裝在小三通閥之後的,
   而且裝在机外,三兩天後把它換下來,有圖為證不是吹水



                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图


DSC02853.JPG DSC02852.JPG

深入探討,請到以下主題
五匹机切底治堵圖,把過濾器及毛細管移到机外方便曰後更換過濾器
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=192747

发表于 2012-11-24 23:44:54 | 显示全部楼层
头疼的大事
发表于 2012-11-25 00:12:57 | 显示全部楼层
也真正没有什么好办法!25楼的办法可行!确实是个麻烦事情。我也是做的基站空调,不过我碰见这种一般是直接报废!你可以参考25楼的办法处理系统,另外储液罐底部可以钻眼打开把脏油放出来或者直接更换!打开之后可以用铁水泥或者焊补!还要注意的是基站空调压缩机长期运转的原因无非是基站增加设备尤其是3G设备大多是国内中兴、华为的设备发热量大而不增加空调!(要想办法让公司增加),2是基站出入人员比较杂,有些施工队伍直接给你把温度调到16度,能停机个屁。(我的办法是把按键直接去掉,接收头藏起来!只能维修人员设定温度!我们这要求基站温度28,不知道你是个啥情况)。我一年也感觉比较轻松吧,基本上没啥大问题!还有就是更改线路!因为基站空调常年运行室内交换器容易积尘!可以把内风机电路跟外风机或压缩机接在一起!可以大大减少故障率!(经常清洗室外换热器十分必要,可以说有百分之四十的故障都跟冷凝器脏有直接关系,我采取的办法是五月到八月循环清洗!就是用水冲冲,便携式清洗机很方便)。希望能对你有些帮助!我这维修的大部分是大连三洋、还有一些海格斯、美的、格力、科龙、艾默生....
发表于 2012-11-25 10:01:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-11-25 11:38 编辑

现在楼主多少知道一点这水有多深了吧...
23楼25楼27楼都是专业的弄法,你必须有这个理念,技术,设备,材料,缺一不可
 楼主| 发表于 2012-11-25 20:58:55 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2012-11-24 22:00
1,既然用毛细管估计你的机房空调不大3匹或5匹的,国内小厂生产的杂牌机。省力的方法外加过滤器循环或用氮气 ...

看来你是老师傅了。。。
 楼主| 发表于 2012-11-25 21:01:17 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2012-11-24 23:36
台机房空调是單冷機,可把毛細管移到機外,毛細管前加這套,

这个改装的成本也太高了。。。不过这个真的能解决问题。。。向你学习了。。。。你应该不是在大陆吧。这么专业。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:48 , Processed in 0.061270 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表