楼主: 黄萤

配电柜电流互感器不接零或地

  [复制链接]
发表于 2013-11-18 23:09:05 | 显示全部楼层
安全第一,按制度办事,
发表于 2013-11-19 12:41:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 sbkkan 于 2013-11-19 12:48 编辑
zhaolin 发表于 2013-2-6 16:52
答复19#
    从电流互感器的构造来说实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。 ...


          前面的论点是错误的,如果从变压器的角度来看,电流互感器是升压变压器,而非降压的,升压才能降电流,如果是降压的那么一次侧有1000A的电流,你要变出多大的电流??电压互感器才是降压变压器,是为了测量高压电压降压用的。

         1、 关于电流互感器的电击,主要是指开路电击,开路会在二次侧感应出高电压,所以电流互感器是严禁开路的!!!
         2、关于必须接地的规定,这不是防止感应电压,而是防止漏电流造成的电击,高压设备虽然有绝缘子绝缘,但是还是存在漏电流的,接地之后漏电流对设备可以忽略,但是不接地对人的伤害还是足够的。互感器不是在低压设备才有,高压设备都需要互感器的。假如一个安装在10KV,35KV的设备上的(甚至500KV线路)互感器如果没有接地,那不是谁靠近谁死,根本不用去触摸,只要靠近就可以了!!
发表于 2013-11-20 09:57:05 | 显示全部楼层
电流互感器必须接地!
发表于 2013-11-22 09:48:59 | 显示全部楼层
还想做电工的话一定要安套路出牌,否则后果很严重啊,后悔都来不及啊,轻者伤人重者就......自己看着办吧!!!!!
发表于 2013-12-15 01:01:05 | 显示全部楼层
sbkkan 发表于 2013-11-19 12:41
前面的论点是错误的,如果从变压器的角度来看,电流互感器是升压变压器,而非降压的,升压才 ...

请你仔细查看表述内容是“降流”并非“降压”。降流即升压,降压即增流
发表于 2013-12-15 01:01:28 | 显示全部楼层
sbkkan 发表于 2013-11-19 12:41
前面的论点是错误的,如果从变压器的角度来看,电流互感器是升压变压器,而非降压的,升压才 ...

请你仔细查看表述内容是“降流”并非“降压”。降流即升压,降压即增流
发表于 2013-12-15 08:51:43 | 显示全部楼层
丁工 发表于 2012-11-20 15:10
互感器的一端必须接地!!!这是常识,也是电工学上要求的

这个正确
发表于 2013-12-15 12:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼上都讲的很明白了。
发表于 2014-1-8 23:39:39 | 显示全部楼层
不接地的话互感器二次侧开路那是很危险的
发表于 2014-1-9 07:59:58 | 显示全部楼层
互感器接地回路断开也会产生高压的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 17:59 , Processed in 0.056786 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表