楼主: 黄萤

配电柜电流互感器不接零或地

  [复制链接]
发表于 2013-5-11 12:19:49 | 显示全部楼层
不行的必须要接的
发表于 2013-5-19 22:59:19 | 显示全部楼层
楼主知道互感器为什么要接地吗?搞电工安全第一呀!电流互感器二次开路回产生高压,必须接地。
发表于 2013-5-19 23:03:30 | 显示全部楼层

victory:这才是师傅。
发表于 2013-5-20 18:32:43 | 显示全部楼层
17403460 发表于 2012-11-21 11:24
做电工这一行必须按套路出牌,否则会有危险.

对设备和人身都不安全,还是接地吧
电流互感器副边一端必须接地,防止副边开路时绝缘击穿,危及人和设备的安全
发表于 2013-5-31 06:53:50 | 显示全部楼层
不接地也没事,大家说的太吓人了,只要二次线圈不开路就行。
发表于 2013-6-17 07:39:29 | 显示全部楼层
常识性问题了......
发表于 2013-6-21 15:37:27 | 显示全部楼层
接地是基本常识。
发表于 2013-6-24 11:41:32 | 显示全部楼层
有听说谁被互感器二次侧开路电死了吗?
发表于 2013-6-26 10:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
能用,如果开路有高压,没保护。
发表于 2013-6-26 10:48:11 | 显示全部楼层
电流互感器开路;1,高压危险;2电流表没有显示。