楼主: 黄萤

配电柜电流互感器不接零或地

  [复制链接]
发表于 2013-1-23 17:12:22 | 显示全部楼层
又学了一招。。
发表于 2013-2-6 16:52:58 | 显示全部楼层
答复19#
    从电流互感器的构造来说实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流。一般电流互感器二次侧额定电流为5A.电流互感器一次侧、二次侧电流之比与它们的匝数成反比。一次侧一般只有一匝到几匝。由于二次侧电流表的内阻很小,所以电流互感器在正常工作状态时是接近变压器的短路状态。
    为什么说在运行中的电流互感器二次侧开路是十分危险的。其危险性主要表现在以下四个方面:1、由于没有二次电流的平衡作用,铁芯磁通量大大增加,而感应电动势与磁通量成正比,导致二次侧电压大大升高,可升至数千伏,既带来电击的危险,又可能击穿二次线路或二次元件的绝缘。2、由于铁芯磁通量大大增加,造成铁芯发热,可能烧毁电流互感器。3、由于磁通量大大增加铁芯饱和而带有较大的剩磁,使电流互感器精度降低。4、由于二次侧开路二次电流为零,电流表、功率表指示为零、电能表铝盘不转,因而不能对一次电路进行监视和保护。 所以说电流互感器的二次回路中严禁加装熔断器,二次回路接线不应有接头,电流互感器外壳和二次回路的一点应良好的接地,在运行中的如需拆除或更换仪表时,应先将二次侧短路后再进行操作。这样解释不知说明白了没有。

评分

参与人数 1威望 +8 金币 +1 评优 +1 收起 理由
松树果 + 8 + 1 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-3-1 14:24:21 | 显示全部楼层
理论上是接地的,还是照理论上来做吧。
发表于 2013-3-22 20:05:53 | 显示全部楼层
互感器的一端必须接地!!!
转帖:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... D168%26typeid%3D168 [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2013-5-3 13:57:01 | 显示全部楼层
安全第一,还是接地。
发表于 2013-5-3 17:00:25 | 显示全部楼层
对要接别省那根线
发表于 2013-5-3 17:16:59 | 显示全部楼层
再学习一下安全规程吧
发表于 2013-5-3 17:19:52 | 显示全部楼层
如果想死就不用接地真是的
发表于 2013-5-3 17:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-9 10:07:41 | 显示全部楼层
不接地会有危险,不提倡接零。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 17:46 , Processed in 0.062036 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表