RSJF--50W/R空气能热泵空调求助

[复制链接]
发表于 2012-11-18 21:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   这台热泵故障如下:
         开机30分钟左右。压机保护。外风机运转正常。(保护前。压机电流4.8A。压力1.8MPA)只是电流稍低一点。
   查为系统堵,用氟排空,加氟,故障一样,
   
    后用焊枪烘烤毛细管,再用氟排空,试机故障还一样。;在这时,安外板安键转换成制冷,开50分钟,压机不保护。水箱显示制冷温度下降正常,电流稍大一点。5A,压力0.5MPA.我市现在室温25度左右,故判断为单向阀和毛细管堵,由于离我们售后很远,(大哟100公里)而且带去的氟也不多了。又找不到氮气吹系统;我试着把过冷管组(毛细管和单向阀)取掉。直接用5个的铜管焊接好。排空加氟。试机正常。试机2小时左右也不保护。此时电流5.3A,5.4A左右波动,压力1.8MPA---2.0MPA.左右波动。
     但有个问题,就是把截流组件取了。这样流速加快了。会不会烧压机呢?
     求各位老师指导一下。如果影响太大。要损坏压机的话。下次给换上过冷管组。
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:22:55 | 显示全部楼层
没人知道?还是不想说?自己顶一下