楼主: 李红齐

中央空调的压缩机为什么有六个接线柱

[复制链接]
发表于 2013-7-14 13:31:55 | 显示全部楼层
.............................................................................................
发表于 2013-7-28 20:12:35 | 显示全部楼层
那要怎么接上啊 怎么测量
发表于 2013-7-31 22:30:51 | 显示全部楼层

请大哥给我扫扫盲,两个接触器的怎样接线?三个接触器的又是怎么接线的?
发表于 2013-8-2 09:00:59 | 显示全部楼层

星三角的接线图

星三角的接线图
发表于 2013-8-21 21:35:52 | 显示全部楼层
三个接触器控制的是星三角启动,两个接触器控制的是分绕组启动,都需要六个接线柱,其实可能你没注意,小水泵380V的也是六个接线柱,只不过两两相连了,只需三根线就行了,那叫直启。具体电路图百度可以搜索
发表于 2013-8-24 20:55:51 | 显示全部楼层
做星三解启动的, 也就是降压启动
发表于 2014-4-7 09:51:01 | 显示全部楼层
是星三角降压启动,星三角降压启动电路的交流接触器有两个的,有三个的,还有四个的控制星三角启动不过只有离心机才有四个交流接触器,螺杆机星三角电路一般都是三个交流接触器来控制,至于活塞机大部分是直接启动。希望对你有帮助
发表于 2014-4-7 20:47:23 | 显示全部楼层
哦,见识了,我还没遇到过呢,前辈们,那这样的又怎样接线呢??
发表于 2014-4-7 22:51:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 274183517 于 2014-4-7 22:59 编辑

小弟不才,电动按功率,做工要求,电网冲击等要求不同接线方式会不同,常见有直接启动,星三角启动。对于有要求的要看使用说明来接线,有三角形启动,分线圈启动,闭式星三角起动,或者软起动,变频启动等,中央空调都有接线图,我这有张离心机控制柜图,看不懂,用的闭式星三角起动,用卡乐PLC控制,起动柜图也看不懂。我遇倒的离心机从母线下来进配电箱,到控制柜,起动柜三张图,太难看懂了
发表于 2014-4-8 09:10:50 | 显示全部楼层