中央空调的压缩机为什么有六个接线柱

[复制链接]
发表于 2012-11-16 18:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
比如、螺杆机、活塞机等,两个接触器控制,知道的师傅指点一下,。。
发表于 2012-11-16 19:37:47 | 显示全部楼层
应该是三个,降压启动
发表于 2012-11-16 19:39:31 | 显示全部楼层
为了容易启动,进行了降压启动,所以你看到的是六个接线柱
 楼主| 发表于 2012-11-16 19:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-19 10:11:41 | 显示全部楼层
一般是星三角接法,为了达到减少冲击负荷、易于启动的目的!功率大于15KW以上的电动机一般都是采用降压启动或者变频启动!

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
松树果 + 6 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2012-11-19 12:39:46 | 显示全部楼层
为了降低启动电流,减小对电网的冲击。有星三角启动、分线圈启动。
 楼主| 发表于 2012-11-19 18:15:55 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2012-11-19 12:39
为了降低启动电流,减小对电网的冲击。有星三角启动、分线圈启动。

谢谢师兄,。。。。
发表于 2012-11-23 15:34:49 | 显示全部楼层
星三角降压启动。。一般大的马达或者压缩机都这样
 楼主| 发表于 2012-11-23 18:11:59 | 显示全部楼层
谢谢师兄,。。。。
发表于 2013-1-5 21:59:27 | 显示全部楼层
降压启动,也叫星-三角启动,可以参考电工学里的电力拖动