变压器出来的零线是直接在地下出来的,还是副绕组的中性点
发表于 2012-11-16 13:20:00 | 显示全部楼层
沙发学习                                                
发表于 2012-11-16 13:50:02 | 显示全部楼层
中性点,也接地,而且是多点接地
发表于 2012-11-16 23:15:35 | 显示全部楼层
变压器副绕组Y接法的星点引出线即中性线,作为工作零线,一般直接接地
发表于 2012-11-17 12:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
接中性点,接地是同大地等点位。
发表于 2012-11-17 12:40:37 | 显示全部楼层
国内变压器大都是中性线接地的,也就是零线接地
发表于 2012-11-21 19:12:10 | 显示全部楼层
变压器副绕组Y接法的星点引出线即中性线,作为工作零线,一般直接接地
4#楼正解。
发表于 2012-11-23 07:09:37 | 显示全部楼层
变压器副绕组Y接法的星点引出线即中性线,作为工作零线,一般直接接地
转帖:https://www.dzdu.com/thread-237389-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
接地点是多处接地,形成接地网
发表于 2012-11-23 07:27:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-11-23 10:00:39 | 显示全部楼层

补充一点还应该多处重复接地,来保证零点的稳定。