楼主: 姬海军

求助30kw电机的怪病

[复制链接]
发表于 2012-11-14 08:09:27 | 显示全部楼层
先看一下电压是不是正常的
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:16:53 | 显示全部楼层

查所有电路没有发现问题,一停工三天了,找不到原因,还望高手指点。谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:17:18 | 显示全部楼层
我忘了说,变压器是160千安的,
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:35:47 | 显示全部楼层
我试过了在用电最少时也启动不开,把皮带撤下电机能启动运转正常,拉的是50-40的粉碎机周成是新的无问题。再能启动时无论一旁18.5千瓦工作,都能启动
发表于 2012-11-14 08:37:17 | 显示全部楼层
在不能启动时测量三相电压是否正常,如正常,换一个空开试试,如果再不行,百分百电机有问题了。
发表于 2012-11-15 22:54:36 | 显示全部楼层
只要启动电压够了,没有起不起来的,肯定是电压低了吧
发表于 2012-11-15 23:24:50 来自手机 | 显示全部楼层
xilihutu 发表于 2012-11-13 20:36 是直接启动还是降压启动 启动箱问题吧

这个当然是降压启动的星三角转换
发表于 2012-11-16 07:45:38 | 显示全部楼层
加大电源线,你的电源是是不是小了
发表于 2012-11-16 07:47:29 | 显示全部楼层
直接启动电压降厉害,加大电源线截面积
发表于 2012-11-16 08:46:36 | 显示全部楼层
还是启动配电箱里的问题