  各位大虾,空调冬天制热压缩机保护都有些什么原因???除了氟加多了,毛细管堵了,压机有问题外还有什么原因?????求各位大虾指点下......
发表于 2012-11-12 13:23:18 | 显示全部楼层
缺氟也可能保护啊,看是什么保护啊。过热还是过流哈
 楼主| 发表于 2012-11-12 13:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-12 14:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
热保护主要原因运行电流大和回气降温不足,如果制冷系统正常则考虑控制部份,电脑板或管温有问题,制热压力过高外风机不能及时停转,造成运转电流大保护停机。这种故障主要是室外温度较高时才有,当室外温度0度以下时很少出现。
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:20:23 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-11-12 14:45
热保护主要原因运行电流大和回气降温不足,如果制冷系统正常则考虑控制部份,电脑板或管温有问题,制热压力 ...

我把机子的四通阀线取掉开制热时低压部分的压力为零停机的时候为0.6,关键是开制热他又能制热只是半小时后要热保护、我测压力的时候为什么压力为零我 就搞不明白了,
发表于 2012-11-12 22:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
你最好说清楚现在啥情况。不清楚情况我只能瞎猜。是不是阀没开。
 楼主| 发表于 2012-11-12 22:08:41 | 显示全部楼层
阆中宏锋 发表于 2012-11-12 22:00
你最好说清楚现在啥情况。不清楚情况我只能瞎猜。是不是阀没开。

我把机子的四通阀线取掉开制热,测低压部分的压力为零停机的时候平衡压力为0.6,关键是开制热他又能制热只是半小时后压缩机要热保护、我测压力的时候为什么压力为零我 就搞不明白了,《难道是没氟了???》


发表于 2012-11-12 22:32:36 | 显示全部楼层
学习还是学习
发表于 2012-11-12 22:34:05 | 显示全部楼层
四通阀线圈是好的吗
发表于 2012-11-12 23:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
制热时电流多少,看是不是电流大,当电流快达到最大电流时外风机应当停,不停的话查管温和电脑板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 11:48 , Processed in 0.061637 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表