奥力1.5P空调制冷半小时不停机故障

[复制链接]
发表于 2009-7-25 23:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
奥力1.5P空调制冷半小时不停机换温度传感还是不行
发表于 2009-7-27 22:40:21 | 显示全部楼层
???郁闷  。。  温度没达到  你把传感器放在冰箱里 不要半小时就停机了
发表于 2010-9-23 16:16:39 | 显示全部楼层
明显是制冷剂不够,温度降得慢或降不下来。需加R22。
发表于 2010-9-23 19:55:38 | 显示全部楼层
可能是缺制冷剂了,从而导致达不到控制的温度
发表于 2010-9-23 20:45:34 | 显示全部楼层
晕,你直接说制冷效果不好得了,是不是缺制冷剂了。
发表于 2010-9-23 21:18:07 | 显示全部楼层
检查室内温度有没有到达设定值、、、、、、、、、
发表于 2010-9-24 11:26:43 | 显示全部楼层
系统F22够吗,还有看房间有多大