交流接触器220V的线圈怎么接

[复制链接]
发表于 2012-11-8 20:39:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用的是220的线圈,但是配电箱里没有零线,怎么接,接地线端子可以吗?
发表于 2012-11-8 21:10:30 | 显示全部楼层
换个380V交流接触器不更方便!
发表于 2012-11-8 21:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-8 21:22:04 | 显示全部楼层
同意二楼的办法
发表于 2012-11-8 21:27:43 | 显示全部楼层
坚决不可以接地线端子,那是胡闹!
可串接灯泡!呵呵!
最好的方法就是楼上说的,用380的线圈!
发表于 2012-11-8 21:45:21 | 显示全部楼层
不可以接地端子,同意楼上说法,方便的话可以用380V变压器,变出220V.
发表于 2012-11-8 22:22:03 | 显示全部楼层
你可以串联一个合适的无极性电容器后再接在交流380V电路上,电容量取1uF左右,以通电吸合后接触器线圈两端电压为220V为准,适当调整电容容量,耐压值等于或大于600V即可!
发表于 2012-11-8 22:22:44 | 显示全部楼层
拉一条线过来,就得了
发表于 2012-11-8 22:37:22 | 显示全部楼层
二楼的办法最好。
发表于 2012-11-10 08:56:23 | 显示全部楼层
接地端是保护接地,如果一定要用220V那必须另拉一根另线来才行。工作接地,与保护接地是有区别的。