电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-20 13:12:19 | 显示全部楼层
杨昌民 发表于 2015-1-19 20:54
主线偏细。。。。

主线不小16平方
发表于 2015-1-20 16:10:16 | 显示全部楼层
是不是漏电了呀,我说的是小漏电呀,
发表于 2015-1-20 19:43:35 | 显示全部楼层
你说的情况很奇怪,没有碰到过
发表于 2015-4-13 19:26:12 | 显示全部楼层
配电箱是不是很小呀,喷泉水里要用防水电缆
发表于 2015-4-13 21:45:08 | 显示全部楼层
水泵功率有点小啊同志
发表于 2015-4-13 21:45:20 | 显示全部楼层
水泵功率有点小啊同志
发表于 2015-4-13 21:45:44 | 显示全部楼层
水泵功率有点小啊同志
发表于 2018-2-28 09:25:50 | 显示全部楼层
不到现场,不好判断
发表于 2018-2-28 12:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
电缆长了不能盘着,要分散开来
发表于 2018-4-11 09:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习的,但是距离50米有点远了吧,压降应该比较大吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 20:16 , Processed in 0.061541 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表