电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2014-11-26 20:20:01 | 显示全部楼层
是不是电压低呀
发表于 2014-12-15 22:47:01 | 显示全部楼层
还是6平方的管用,换掉它!
发表于 2014-12-18 17:36:19 | 显示全部楼层
建议把泵挪到柜子旁边,测试次啊,运转几个小时,用同样的电缆,如果还发热的话,测下实测电流,如果 不发热的话,说明线路太长,需要增加线径来减少电阻,建议更换为6平方线测试下,可以先购买根同品牌的6平方的线接上测试下。祝你成功关注此贴,问题解决了,主留下解决方案
发表于 2014-12-19 11:05:30 | 显示全部楼层
非标电缆
发表于 2014-12-19 20:53:03 | 显示全部楼层
环境温度多少?要是大太阳下面不通电也热,距离远就用粗一点的线,电缆散热不好
发表于 2014-12-20 15:27:41 | 显示全部楼层
接触器接解不良
发表于 2014-12-21 09:08:38 | 显示全部楼层
50米确实有点长,水泵开起后测水泵接线端子上3相电压,看线路压降是否过大,导线截流量和截面成正比,跟长度可是反比,第2次换线就该购买6平的
发表于 2014-12-22 19:26:24 | 显示全部楼层
水泵压力大了电缆线有问题
发表于 2014-12-30 21:07:02 | 显示全部楼层
换线换成6的 试试
发表于 2015-1-19 20:54:53 | 显示全部楼层
主线偏细。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 19:24 , Processed in 0.060749 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表