楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2014-11-7 20:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
水泵底盘有没有缺角,或损坏,或者杨程问题,达到9.6A不正常
发表于 2014-11-11 20:39:42 | 显示全部楼层
可能用了铜包铝线
发表于 2014-11-12 08:55:47 | 显示全部楼层
三相电机:1KW的电流约等于2A......你实测的电流为:9.6A!应该说电流偏大了,能不发热吗?
发表于 2014-11-12 10:59:30 | 显示全部楼层
按你描述的情形看,应该不是电缆的问题。查查水泵吧!现在的水泵为了降低成本,好些都不使用硅钢片了,直接使用“代钢”导致电机电流增大,导线发热严重。

再看看水泵的杨程及流量是否适合做喷泉用。
发表于 2014-11-12 14:21:10 | 显示全部楼层
用钳形表实测电流
发表于 2014-11-15 10:47:15 | 显示全部楼层
个人认为电机电流还可以,线也可以。重点查一下各个接线头螺丝是否松了。接触器触点是否接触良好。 也可以以直接通电试机。 再考虑电机是否出了问题
发表于 2014-11-19 19:17:55 | 显示全部楼层
建议分段排除,先测试水泵工作是否正常,然后才是导线(注意导线穿管正常载流量应该打折,多芯也要打折)
发表于 2014-11-19 19:25:06 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2012-11-8 22:49
比较一下63A开关处与电机接线端子上的电压。如果有很大的电压降,说明线路太远,线径太细,所以发热。谢谢 ...

应该考虑导线压降的问题
发表于 2014-11-19 20:55:10 | 显示全部楼层
是音乐喷泉吗?电流应该时大时小吧
发表于 2014-11-22 23:06:46 | 显示全部楼层
1、接触器触头接触不良发热,热传导到线缆造成线缆(线缆局部发热);2、环境温度高,开关柜散热不好;3、线缆过长,缠绕敷设,感抗增大,造成无功损耗发热(平行敷设);或剩余电缆过长,在开关柜盘圈存放,产生涡流发热(裁掉多余的线缆);4、线路长,线损增大,启动电压偏低,电流偏高,造成发热,(可以增加无功补偿电容)······

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
落叶起舞 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 18:29 , Processed in 0.065689 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表