电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2014-10-3 19:10:06 | 显示全部楼层
路过学习中。
发表于 2014-10-15 19:54:15 | 显示全部楼层
线是怎么样走的?散热效果考虑了吗?
发表于 2014-10-15 20:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
线路太远形成的分布电:容和电机漏磁电感形成的原因导致电机接线处的电压会稍高-点
发表于 2014-10-16 19:34:49 | 显示全部楼层
你应该把水泵多工作时测接触器上电压是多高。
发表于 2014-11-2 19:56:02 | 显示全部楼层
测试一下电源电压是不是太低
发表于 2014-11-2 22:35:20 | 显示全部楼层
设计不合理,4KW电流9.6A  你认为正常吗?  是否电机负载重了,水泵选择的不合理。
发表于 2014-11-3 19:59:13 | 显示全部楼层
不知楼主布线穿管是怎样穿的,是否采用“铁管”,铁管会产生涡流是磁场的原因使导线发热!30年前我曾做过此类实验,结果导线很发热。
发表于 2014-11-4 11:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
正常温度,用吧。如果是热到你手抓不住了那就真有问题了。还就是功率因数可能比较低,可以考虑并电容补偿无功
发表于 2014-11-4 16:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
4kw的水泵额定电流一般不超8安!
你测得9.6安是不是高了,再检查一下是什么原因
发表于 2014-11-7 19:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
你测一下50米电缆的电阻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:50 , Processed in 0.053254 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表