电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2012-12-11 10:33:40 | 显示全部楼层
国标电缆  不是 5跟线吗?
发表于 2012-12-11 10:46:45 | 显示全部楼层
“加散热风扇后电箱线暧暧的”?电箱以外的线不热?看不懂你的问题啊!是不是接触器质量不行或线未拧紧
发表于 2012-12-12 11:23:18 | 显示全部楼层
伪略电线容易着火,注意        
发表于 2014-8-31 11:18:43 | 显示全部楼层
怎么布的线,环境温度多少。
发表于 2014-9-21 08:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
看下线头接头是否良好,还有就是水泵出水管小,水泵吃力。
发表于 2014-9-21 21:10:21 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2012-11-8 22:49
比较一下63A开关处与电机接线端子上的电压。如果有很大的电压降,说明线路太远,线径太细,所以发热。谢谢 ...

支持一下。距离远,产生电压降。换6平方电缆试试。
发表于 2014-9-22 12:48:39 | 显示全部楼层
4kw*2a=8a*3=24A看一下水泵的利用率.
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
重庆宋波 发表于 2012-12-11 10:14
发热很正常,楼主发错了地方这是家电论坛,不是工控论坛,没几个人懂的,楼主要么不是电工,要么没有培训过 ...

不好意思哥做了几年电工了,
发表于 2014-9-23 18:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
50米远,应该把电缆放大啊
发表于 2014-9-23 19:20:36 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2012-11-8 22:49
比较一下63A开关处与电机接线端子上的电压。如果有很大的电压降,说明线路太远,线径太细,所以发热。谢谢 ...

赞同
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:51 , Processed in 0.056342 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表