楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2012-11-12 11:45:52 | 显示全部楼层
电缆质量问题
发表于 2012-11-13 23:35:37 | 显示全部楼层
电缆线的质量也太差了吧?肯定是买到假货了。
发表于 2012-11-19 15:38:15 | 显示全部楼层
启动频繁的话,应该考虑按启动电流来配线
发表于 2012-11-19 17:58:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-1 14:15:43 | 显示全部楼层
从你说的情况来看,首先检查电缆是不是质量有问题,把三个小断路器换成3P32A断路器。开一台看一下看那一条电缆发热不。
发表于 2012-12-10 18:05:30 | 显示全部楼层
即使是铝线,4千瓦负荷也够用了,距离超过30米,只不过压降大点。
发表于 2012-12-10 19:53:11 | 显示全部楼层
用手持式测温仪测一下哪里有问题
发表于 2012-12-10 20:59:17 | 显示全部楼层
先看看电压够吗,是380v?
发表于 2012-12-11 10:08:37 | 显示全部楼层
线的几个接头看有没有没接紧没有接紧也会使电线发热。
发表于 2012-12-11 10:14:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 重庆宋波 于 2012-12-11 10:20 编辑

发热很正常,楼主发错了地方这是家电论坛,不是工控论坛,没几个人懂的,楼主要么不是电工,要么没有培训过,