楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2012-11-6 15:34:31 | 显示全部楼层
查一下接触器
发表于 2012-11-6 21:00:54 | 显示全部楼层
用工具量一下线径有没有4平方,多芯线扭紧测,单芯线直接测。
发表于 2012-11-7 15:29:42 | 显示全部楼层
钳流表没问题吧?
发表于 2012-11-7 18:25:33 | 显示全部楼层
芯线不纯
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:51:51 | 显示全部楼层
钳表没有问题,钱有四平方,主线是决对正品,还是一样发热,加一个小风扇后现在电箱的线暖暖的
发表于 2012-11-8 22:49:12 | 显示全部楼层
比较一下63A开关处与电机接线端子上的电压。如果有很大的电压降,说明线路太远,线径太细,所以发热。谢谢!
发表于 2012-11-9 12:25:19 | 显示全部楼层

表示赞同。
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:50:21 | 显示全部楼层
电压早测试过了400V
发表于 2012-11-9 18:11:27 | 显示全部楼层
电源、电线、马达、接触器、开关等那些都没问题的话,那就是风水或是安装时的时辰不对。找个风水先生看一下。
发表于 2012-11-9 19:33:49 | 显示全部楼层
水泵启动频繁不