电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2012-11-6 15:34:31 | 显示全部楼层
查一下接触器
发表于 2012-11-6 21:00:54 | 显示全部楼层
用工具量一下线径有没有4平方,多芯线扭紧测,单芯线直接测。
发表于 2012-11-7 15:29:42 | 显示全部楼层
钳流表没问题吧?
发表于 2012-11-7 18:25:33 | 显示全部楼层
芯线不纯
 楼主| 发表于 2012-11-7 23:51:51 | 显示全部楼层
钳表没有问题,钱有四平方,主线是决对正品,还是一样发热,加一个小风扇后现在电箱的线暖暖的
发表于 2012-11-8 22:49:12 | 显示全部楼层
比较一下63A开关处与电机接线端子上的电压。如果有很大的电压降,说明线路太远,线径太细,所以发热。谢谢!
发表于 2012-11-9 12:25:19 | 显示全部楼层

表示赞同。
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:50:21 | 显示全部楼层
电压早测试过了400V
发表于 2012-11-9 18:11:27 | 显示全部楼层
电源、电线、马达、接触器、开关等那些都没问题的话,那就是风水或是安装时的时辰不对。找个风水先生看一下。
发表于 2012-11-9 19:33:49 | 显示全部楼层
水泵启动频繁不
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 17:16 , Processed in 0.062630 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表