楼主: lijie5

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-11-5 11:45:13 | 显示全部楼层
应该不是电缆问题,主线用16平方线也发热温度四十几度,水泵开的时间也不长,开就二三小时,
发表于 2012-11-5 12:04:44 | 显示全部楼层
一就电线,一不就电流大
发表于 2012-11-5 12:24:07 | 显示全部楼层
电缆质量问题
发表于 2012-11-5 12:50:38 | 显示全部楼层
应该还是电缆的问题。。
发表于 2012-11-5 12:55:18 | 显示全部楼层
就一定是电线问题吗,水泵本身有没有问题?
发表于 2012-11-5 13:06:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 RENZHIJIE 于 2012-11-5 13:09 编辑

你的钳流表好用准确吗?如果确实10A左右的电流,就是用2.5平线也不至于那么热吧?测查一下电缆线径。
发表于 2012-11-5 18:01:45 | 显示全部楼层
水泵出水口过小阻力过大
发表于 2012-11-6 09:15:47 | 显示全部楼层
换条6平方的线试试
发表于 2012-11-6 09:44:18 | 显示全部楼层

换个6平方吧
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:15:11 | 显示全部楼层
再换线就麻烦了,现在再电箱上按了一个十瓦小风扇散热,明天去看下发热怎么样