电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 28315|回复: 118

酒店搞一个喷泉,水泵线的发热厉害

  [复制链接]
发表于 2012-11-4 21:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
主断路器63A用线16平方,分别接三个小断路器32A,三个断路器后面接3接触器32A,每个接触器接一个4KW的水泵,接线柜离水泵有五十米远,每个水泵都是用4平方X4的国标电缆,现在是喷泉水泵开一个小时三个水泵电缆发热厉害,有五十度温度,4平方线过的9.6电流怎么会发热,三个水泵的三相电流平衡,10A电流不到
发表于 2012-11-4 21:22:57 | 显示全部楼层
实践测电流再讲
发表于 2012-11-4 21:42:55 | 显示全部楼层
《每个水泵都是用4平方X4的国标电缆》,楼主肯定电缆是4平方的?电流肯定不超过10A?那就是电缆的质量有问题!
发表于 2012-11-4 22:10:44 | 显示全部楼层
虽说距离是远了点,可用了4mm2电缆应该不会有问题啊
发表于 2012-11-4 22:15:44 | 显示全部楼层
莫非用了铜包铝线
发表于 2012-11-4 22:51:16 | 显示全部楼层
路过学习中。
发表于 2012-11-5 07:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
那就是电缆质量问题。
 楼主| 发表于 2012-11-5 11:06:51 | 显示全部楼层
实测电流9.8A,新水泵三相电流平稳,以开始以电缆是假货,又折了线退回去,丛新又买二条一百米的中山电缆,用半天也一样发热厉害,真头疼
发表于 2012-11-5 11:14:11 | 显示全部楼层
应该是电缆的质量问题.4平方的铜芯线承载10A左右的电流不应该有那么高的温度.
发表于 2012-11-5 11:19:19 | 显示全部楼层
换个6平方吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:38 , Processed in 0.058391 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表