这个保鲜冷库内机线我该怎么连接

[复制链接]
发表于 2012-11-2 20:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
222内机380.jpg 1.jpg    我该放好多线  内机是380的点我该怎么连接  连接内机的接线位置是上面3个接头是电加热   下面三个接头是风机 我该怎么把380的电怎么连接 问下零线我该怎么接我  我现在放 了连接的线有10根 380的线6根   2根化霜感温  2根冷库感温 我是不是还差线呢?
发表于 2012-11-2 21:51:24 | 显示全部楼层
唯一就缺跟零线,
发表于 2012-11-2 21:55:00 | 显示全部楼层
电加热用Y型接法三个头,风机三个头,  2根化霜感温  2根冷库感温,接到配电箱。
应该正确的。一般传感器线不建议中间有接头!!

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
北疆冰雪 + 10 很给力!

查看全部评分

发表于 2012-11-2 22:19:11 | 显示全部楼层
配线正确,10根线正好
发表于 2012-11-2 23:11:22 | 显示全部楼层
好像没有平衡窗?门化霜与平衡窗是36V 的
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:08:34 | 显示全部楼层

问下 我  零线不接吗?  我该怎么接呢?
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:09:40 | 显示全部楼层
冰梅 发表于 2012-11-2 22:19
配线正确,10根线正好

到是都是10根线呢  380的电改为220吗?
发表于 2012-11-4 10:38:59 | 显示全部楼层
727521987 发表于 2012-11-3 20:08
问下 我  零线不接吗?  我该怎么接呢?

零线你没放接什么!!电加热是380的也可以接成三角的。那不要零线。
 楼主| 发表于 2012-11-4 19:47:36 | 显示全部楼层
GBJDWXQHZ 发表于 2012-11-4 10:38
零线你没放接什么!!电加热是380的也可以接成三角的。那不要零线。

老师  我想问下就380的3根火线电机都要转吗?  
发表于 2012-11-4 20:51:51 | 显示全部楼层
727521987 发表于 2012-11-4 19:47
老师  我想问下就380的3根火线电机都要转吗?

三个电机肯定一起转的。电加热是化霜用的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-10 13:11 , Processed in 0.074966 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表