酒店的一台制冰机压机坏,用134的雪种。因原压机本地无货,现进了一台406雪种的压机,供应商说可以直接加12的雪种。
加了12的氟,现在的问题是制第一和第二板冰时一切正常,到制第三板冰的时候压力为负压,高压管不烫,当然也不制冰了。 求各位大师看看是雪种不对还是系统出了问题。
本人黑电修的多,白电修的少,不甚明了其中奥妙。麻烦大师们指点江山,谢谢各位了!
发表于 2012-10-30 13:51:24 | 显示全部楼层
加12 就好,怎么又扯到134上了?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
因为嫒所以爱 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-10-30 13:53:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:02:50 | 显示全部楼层
马春伟A 发表于 2012-10-30 13:51
加12 就好,怎么又扯到134上了?

帮忙分析一下是什么原因?是雪种的原因还是134系统加了12的氟后要改动什么或者原先系统就有问题才烧的压机?
发表于 2012-10-30 14:02:56 | 显示全部楼层
406的压缩机加12没有问题,这现象应该是冰堵。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
因为嫒所以爱 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2012-10-30 14:04:40 | 显示全部楼层
制第一和第二板冰时一切正常,到制第三板冰的时候压力为负压,高压管不烫,,,, 明显的冰堵现象,到第三格时温度较低,管道里面的水分结冰,与雪种无关,加12即可!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
因为嫒所以爱 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-10-30 14:07:12 | 显示全部楼层
zdy997 发表于 2012-10-30 14:02
406的压缩机加12没有问题,这现象应该是冰堵。

谢谢督察!看来是真空没抽好?
发表于 2012-10-30 14:32:02 | 显示全部楼层
路过,学习学习!!!
发表于 2012-10-30 14:54:11 | 显示全部楼层
过滤器换了没有?,最好换大点的,水分吸得干净些。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
因为嫒所以爱 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2012-10-30 15:35:00 | 显示全部楼层
不是没抽空好  是本身的管破裂  或操作过程中进了水分   要用液和氮气清理一下    别忘了还要换过滤器啊

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
因为嫒所以爱 + 1 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 08:45 , Processed in 0.070247 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表