楼主: kaka1

关于冰堵的现在

[复制链接]
发表于 2012-10-28 20:21:27 | 显示全部楼层

难道非要我说的非常详细的告诉大家,像安装空调一样排空,两边阀门松开一点过滤器螺钉别太紧了,用氟排空后再紧螺钉嘛 。
好像会装空调的都会怎么排空的吧。我们在膨胀阀过后安装截止阀的目的也是这样,因为有电磁阀,所以需要松开截止阀靠膨胀阀端的喇叭口,打开一点储液阀点动机器排空。
发表于 2012-10-28 20:37:49 | 显示全部楼层
其实我所说的这些不是按理论什么的出来的,这些都是我处在维修的第一线总结出来的,经过实践出来的。
你们所说的排管内部不会冰堵,反正我是不相信的。
不是所有的机器设备都是按照标准来设计安装的。我们这些地方装机器没压力表,没压力控制器,没油分的多了去,控制电路简单的可怜。
还不会像你们说的用进口膨胀阀,还要用几号芯什么的,我们全是用国产的上恒。什么外平衡不用,外平衡接口可以直接拥堵头堵了一样用,这就是现实。
发表于 2012-10-28 20:53:38 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2012-10-28 20:37
其实我所说的这些不是按理论什么的出来的,这些都是我处在维修的第一线总结出来的,经过实践出来的。
你们 ...

把外平衡的接口堵了,接口的压力是取代蒸发器的进口压力,假设堵了时的接口压力是一大气压(表压0),与感温包测得的温度(过热度),彼此的误差过大,冷库的热负载无法随蒸发器出口的实际压力与过热度做调整,阀口老是处在低开度好吗?
发表于 2012-10-28 21:01:21 | 显示全部楼层
青铜器 发表于 2012-10-28 20:53
把外平衡的接口堵了,接口的压力是取代蒸发器的进口压力,假设堵了时的接口压力是一大气压(表压0),与感 ...

不是好于不好的问题,需要配件可以啊,市级没有,从成都,重庆发回来两天后,用户等的起嘛?维修一次120元工资用户还嫌高,你等的起吗。

评分

参与人数 2威望 +5 收起 理由
千山万水 + 3 非常认同,这情况不仅仅是“你和飘飘爱的地.
李永双 + 2 很给力!这是我们边远地区常有的!

查看全部评分

发表于 2012-10-28 21:04:49 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2012-10-28 21:01
不是好于不好的问题,需要配件可以啊,市级没有,从成都,重庆发回来两天后,用户等的起嘛?维修一次120元 ...

家家有本难念的经,叨扰你。
发表于 2012-10-28 21:12:21 | 显示全部楼层
真理越辩越明。。。谢谢分享。。。
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:15:11 | 显示全部楼层
我是膨胀筏冰堵了,只是不知道水份吸不吸的干,先换过滤试试在说了。改系统有点麻烦
发表于 2012-10-29 08:31:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 千山万水 于 2012-10-29 08:40 编辑
飘飘爱 发表于 2012-10-28 20:37
其实我所说的这些不是按理论什么的出来的,这些都是我处在维修的第一线总结出来的,经过实践出来的。
你们 ...


   其实,你说的都是以理论为基础的。只是你没感觉到,没说明白。和没重视。理论的东西可以不会说,但一定是照着做的。否则,你一定失败。就你11楼说的“像安装空调一样排空,两边阀门松开一点过滤器螺钉别太紧了。。”就是论证了荣昌的“关闭截止阀,关闭低压阀就可以更换了,。。。?不可思议”的说法是准确的,为什么。因为,“空调的收液在厂里都做好了”。所以你才可以如你上述。试想,如果一台在使用中的空调要移位,你怎么做?!
  还有,很同意你的“不是所有的机器设备都是按照标准来设计安装的。我们这些地方装机器没压力表,没压力控制器,没油分的多了去,控制电路简单的可怜。”说法。因为我也遇到。但是你要“省”“代”“改”使机器能够“较为正常”的运转。那都是在符合一定条件或者相差不大的情况下所做出的“权宜之计”是“不得以”而为之。都是在理论基础上产生得。只是你“自觉或者不自觉的”应用了那些理论。实践经验固然重要,它使我们能在第一时间感觉故障的产生原因和解决办法,但那是“知其然”我们最好还要“知其所以然”我仍然在学习中,这里,荣昌,青铜器,LKK,都是大家。深湛集雅也很不错。当然还有其他好多的师傅。呵呵。
   都是玩那些“冷冷热热”的东西的。“无才补天”。重在参与了。呵呵
发表于 2012-10-29 08:57:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 千山万水 于 2012-10-29 08:58 编辑
荣昌制冷 发表于 2012-10-28 12:53
冰堵说在排管内,几乎不可能!
首先应该知道冰堵形成的概念,水分是能与氟制冷剂相溶的,不任排管是弯道还 ...


补充一下,我前面的点评,是那些异物没全堵死管道,故可以引起节流在那细小处成冰,它必须有两个条件1。异物在管道,但没堵死,2系统有水分(不研究怎么进入的)。如果仅仅是异物,那是脏堵。有节流,象多了个膨胀阀,而不会有冰。
发表于 2012-10-29 09:01:00 | 显示全部楼层
kaka1 发表于 2012-10-28 21:15
我是膨胀筏冰堵了,只是不知道水份吸不吸的干,先换过滤试试在说了。改系统有点麻烦

水分是一定弄的干的,只是根据水的多少,用什么手段了啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-10 12:07 , Processed in 0.064831 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表