关于冰堵的现在

[复制链接]
发表于 2012-10-28 11:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问下各位,怎么样判断排管的地方有冰堵现象
发表于 2012-10-28 12:36:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 飘飘爱 于 2012-10-28 12:41 编辑

上次给你说了,你那系统水分重,需要过滤的。以前是膨胀阀过后的终止阀堵,现在水分进排管了。
一般堵会在每排排管之间的铜管连接部分,没堵死的情况下注意听连接部分的节流声,还有堵的地方会结霜粘手。粘手的后面一段某个地方堵(主要注意接头,接头管径会变小,会从哪个地方堵)。启动机器,关闭储液阀给那个位置加热就可以了。但是必须要把水分过滤出来,不然还会堵的。
最好在低压回气端加装过滤器,过滤水分。
堵死了就麻烦了,估计地方加热试了,主要注意接头,接头管径会变小,会从那个地方堵。
发表于 2012-10-28 12:53:15 | 显示全部楼层
冰堵说在排管内,几乎不可能!
首先应该知道冰堵形成的概念,水分是能与氟制冷剂相溶的,不任排管是弯道还是变径,都不可能在其中形成冰堵,除非系统都是水了。
冰堵一般都是在节流出口处形成。
发表于 2012-10-28 13:22:56 | 显示全部楼层

不错,冰堵一般在F的喷发口。
发表于 2012-10-28 13:37:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 飘飘爱 于 2012-10-28 13:42 编辑
荣昌制冷 发表于 2012-10-28 12:53
冰堵说在排管内,几乎不可能!
首先应该知道冰堵形成的概念,水分是能与氟制冷剂相溶的,不任排管是弯道还 ...


我不赞成荣昌版主的说法,我在实际的维修中是的确遇到过的。不止一次,应该是比较多的。水分与氟制冷剂相溶,但制冷剂与冷冻油相溶,排管内壁肯定是有油的。一般系统排管堵都是油水混合在一起形成的,不单纯是水。这是我的维修经验出来的。
我们的排管在生产的时候严格来说该用氮气保压检漏,但实际不是这样。我们这进回来的排管肯定是空压机打的空气保压,包括我们自己做的排管,水分重的很。所以我们的排管库安装好后有回气过滤器的目的主要是过滤水分。
既然排管内有水分,为什么不会堵塞呢?
还有系统进空气的情况下,空气进入排管,排管内温度低空气中的水分冷凝后会留在排管内。
发表于 2012-10-28 16:22:52 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2012-10-28 13:37
我不赞成荣昌版主的说法,我在实际的维修中是的确遇到过的。不止一次,应该是比较多的。水分与氟制冷剂 ...

你的话不能说明问题!甚至不能成立!水和润滑油都能与氟制冷剂相溶在系统中循环,注意我说的“循环”二字,而不是单独停留在什么部位不走(不循环),只是在维修时由于放(收)尽了氟,拆开系统排管时仍有一点润滑油流出而已,正常循环中是存(留)不住的,否则不就循环不了了。现在是说冰堵问题,即使系统中含有一定量的水分,但它不可能循环中在排管里被单独分离形成冰堵,尤其是排管这么大(粗),哪有这么多的水分形成冰堵?氟制冷系统的冰堵,只会在细小狭窄的节流通道或太脏后的过滤器中形成。回气过滤器及压缩机的吸气滤网的设置是防止回气(吸气)过程中可能被吸进的脏物进入压缩机,为保护压缩机而设置的,并不是用来“过滤水分”的,水分只能在供液管上的干燥过滤器中的干燥剂吸收(而不是“过滤”形式)。这就是系统的循环、冰堵的存在和形成的逻辑。
至于你说的管道清理,保压检漏,润滑油与系统中的杂质混合物在某处形成的堵塞,这是有的,那属于脏堵,与冰堵是不同的。即使是用空气保压或冲吹管路,或者系统泄漏呈负压吸进了一定的水分,都会在干燥过滤器里被干燥过滤,即使过多也会先在细小狭窄的节流通道形成冰堵,这是常见的冰堵现象。在细小狭窄的节流通道形成冰堵后就截断的循环,故障形成后就运转不下去,不可能还会在排管里再形成冰堵,那干燥过滤器和节流装置是干什么的?
发表于 2012-10-28 16:42:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2012-10-28 16:22
你的话不能说明问题!甚至不能成立!水和润滑油都能与氟制冷剂相溶在系统中循环,注意我说的“循环”二字 ...

按版主所说膨胀阀冰堵了,我们用加热方式疏通,那么形成冰堵的水分就会随之进入排管,机组还在继续工作,进入排管的水分在排管内那么低的温度下是结成冰还是属液态随系统循环呢?
我所说的过滤只是一种通俗的说法,肯定要加干燥剂的不然一个滤网能过滤水分?
发表于 2012-10-28 17:34:28 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2012-10-28 16:42
按版主所说膨胀阀冰堵了,我们用加热方式疏通,那么形成冰堵的水分就会随之进入排管,机组还在继续工作, ...

系统有了冰堵采用加热法是不科学的!也是解决不了冰堵问题的,只是当时疏通一下而已,是徒劳和多做的。
即使是加热融化在节流时放走了水分,那只是微不足道的极少部分,同时有制冷剂的混合进入排管蒸发器,也不可能在那么大(粗)的管道里形成冰堵,这种逻辑是解释不通的。除非蒸发器破了,进入了大量的水分没有得到清除解决。
发表于 2012-10-28 17:42:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 飘飘爱 于 2012-10-28 17:48 编辑
飘飘爱 发表于 2012-10-28 16:42
按版主所说膨胀阀冰堵了,我们用加热方式疏通,那么形成冰堵的水分就会随之进入排管,机组还在继续工作, ...


可以变通的啊,难道就不可以装开启试过滤器,自己在里面装干燥剂。
我们一般在回气管装一截止阀再装过滤器再到压机低压阀。便于更换干燥剂,关闭截止阀,关闭低压阀就可以更换了,不用收氟和抽空。
1.jpg
我所说的再回气加干燥剂是因为,我们在实际操作中发现回气过滤水分比高压部分过滤好得多。容易被吸附
2.jpg
发表于 2012-10-28 18:22:52 | 显示全部楼层
“关闭截止阀,关闭低压阀就可以更换了,不用收氟和抽空。”维修拆卸或更换后不用抽空?不可思议!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 08:43 , Processed in 0.069468 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表