接线图号码标注有规定吗?

[复制链接]
发表于 2012-10-27 00:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想请教各位,接线图号码管标注有规定吗?平时碰到没有接触过的怎样可以尽快理清每个号码管标注和其相关的连接。有的时候一个接触器上面光是控制回路和指示灯回路就有10多根接线,大家有什么窍门没有?谢谢!
发表于 2012-10-27 08:38:33 | 显示全部楼层
同一跟线编码是一样
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-27 10:46:43 | 显示全部楼层
没看明白你想说什么
发表于 2012-10-27 12:20:18 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2012-10-27 09:40
问题是,实际很少看到这样标注的。

比较正规的设备都是这样啊。
 楼主| 发表于 2012-10-27 12:32:07 | 显示全部楼层
无辜的冷漠 发表于 2012-10-27 12:20
比较正规的设备都是这样啊。

我也知道一般正规的有两种,一种就是同一号码,例如12号线,你在连接的两端都能看到12的字样,还有一种就是标去向的,例如1314,连接13号和14号节点。经常还会碰到我看不出规律的,又没找到相应的标准,所以请教大家。
发表于 2012-10-27 14:41:34 | 显示全部楼层
各家标注不尽相同,看的时间常了就摸出规律了。
发表于 2012-10-27 17:28:51 | 显示全部楼层
现在的配电柜线号都没有一个统一的标准,不过 都有一定的规律的,
发表于 2012-10-27 17:54:19 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2012-10-27 12:32
我也知道一般正规的有两种,一种就是同一号码,例如12号线,你在连接的两端都能看到12的字样,还有一种就 ...

你说的第二种情况也有,一根线经过譬如说触点后线号会不同,具体标准我也不是很清楚。不好意思。请各位赐教。
发表于 2012-10-28 19:58:53 | 显示全部楼层
这是有规定的哦,具体怎么规定的去查一下有关资料,我估记号码管前的字母应该表示某个元件的地址,后面的数字表示这个元件的端子号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 10:35 , Processed in 0.062434 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表