膨胀阀问题解决了,找到了一个阀门堵了,。新的问题高压13公斤,低压0.5公斤低压底 调膨胀阀作用不大,但开度已经调的很大了,是不是氟加的还是不够了呢,。急 库温负13
发表于 2012-10-23 21:21:35 | 显示全部楼层
只有氟不足或膨胀阀小了。
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:37:19 | 显示全部楼层
还有个头疼的问题就是,好好的开着机器,高压突然会低,低压会高,频率很高一直会出现的问题,有谁碰到过这样的问题 ,是不是机器坏了
发表于 2012-10-24 06:16:40 | 显示全部楼层

是什么机型?有无卸载装置?出现此问题时机器有何具体反应?
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:16:05 | 显示全部楼层
雪鹰压缩机bf的,无卸载装置
,高压低时机器声音会变的没有负荷一样,有点轻松下来
发表于 2012-10-24 20:48:21 | 显示全部楼层
低压0.5,,,低吗。。。。什么样的机子,,,干什么的?
没有说清楚,也没有看明白。
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:24:28 | 显示全部楼层
0.5公斤是低啊。冷藏用的
发表于 2012-10-26 14:33:35 | 显示全部楼层
kaka1 发表于 2012-10-25 22:24
0.5公斤是低啊。冷藏用的

R22物性计算结果列表
  

饱和液体   饱和气体
压力=  0.15  MPa   压力=  0.15 MPa  
温度=  -32.0767  ℃   温度=  -32.0767 ℃  


冷藏用不着-32c的蒸发温度,高压突然会低,低压会高当回气温度升高,感温包感受温度升高,自然会开大阀口,高压也就降低,匹配的问题严重了。
发表于 2012-10-26 18:32:58 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2012-10-26 14:33
R22物性计算结果列表
  

我也倾向你的“匹配问题严重了”的看法。
发表于 2012-10-26 18:47:15 | 显示全部楼层
有三种情况可导致;
1,膨胀阀坏了
2,压缩机串气
3,不匹配。大多数是大马拉小车。
如果是3,低压低是正常的,只要制冷正常,控制部分也正常,膨胀阀开闭也会正常。因为当初配置的人就是那么调整的。这时候你不能强调正常匹配时候的R22的高低压读数了,但注意要有压差。这是我的实际的经验。供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 21:13 , Processed in 0.061863 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表