查看: 3123|回复: 4

求助各位高手我修了一台格力2匹机开机一会正常运行了30分钟左右故障显示E1

[复制链接]
发表于 2009-7-19 11:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助各位高手我修了一台格力2匹机开机一会正常运行了30分钟左右故障显示E1,我发现正常工作时电流和低压回气压力会慢慢上升
发表于 2009-7-19 11:27:53 | 显示全部楼层
格 力 柜  机  的  故  障  代  码
E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≦-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示E4。
E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.
E6:静电除尘保护。
发表于 2009-7-19 12:33:27 | 显示全部楼层
看你的空调外机是否脏污,散热是否良好
发表于 2009-7-19 13:59:50 | 显示全部楼层
看你的空调先清内机过滤网是否灰尘诸,换压缩机电容试-下.
发表于 2009-7-19 20:08:31 | 显示全部楼层
清洗散热器和蒸发器片.用水加洗洁精装入喷雾器清洗就行