 楼主| 发表于 2012-10-23 14:32:53 | 显示全部楼层
不是压缩机的问题吧 现在高压13公斤低压1公斤不到点,温度已经拉到负12了。我又加了点氟 又把温饱换了个位置 好象现在高压低下来的问题有所好转,时间半个小时了 还没有看刚才的情况 不知道是不是温饱的问题,郁闷啊,。还有就是8匹的机器。60立方的库,按0度计算的话,正常的话几个小时能把库温拉到负18
发表于 2012-10-23 16:33:30 | 显示全部楼层

R22制冷剂,库温-12度,此时蒸发温度约为-17~-20度,相对应的蒸发压力约为0.177~0.146MPa表压,而你现在低压只有0.1MPa(不到点),当然是低压低了点,可能是系统中的氟量还不足吧,或者是膨胀阀还调小了点。应该这样去分析判断问题。
膨胀阀的感温包平时不要去动它,感温包应该包扎在水平回气管的侧面,决不可包扎在立管上,或者在回气管的上部或底部。
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:46:21 | 显示全部楼层
我到了零下15关掉了,。等下会去启动高压马上又下去了,高压下到3mp,然后膨胀筏流量很大。一会儿低压3。5到4公斤了,为什么压力老是调不好呢?到底是什么地方出问题了
 楼主| 发表于 2012-10-23 18:04:52 | 显示全部楼层
如果是机器的问题,那膨胀阀不通了又是怎么回事情,膨胀阀老是不通 好好的走着,过回又不通了。如果是冰堵的话,把膨胀筏加热也通了啊。现在是一点也不通冰都没有的
发表于 2012-10-24 21:38:14 | 显示全部楼层
建议将膨胀阀调大一点,再试。。
发表于 2012-10-27 08:26:51 | 显示全部楼层
加氟多少可以看一下高低压的压力表。大至差不多的时候在细调一下膨胀阀。就跟毛细管一样的
发表于 2012-10-28 21:11:16 | 显示全部楼层
你好,,按你说的情况.因该是膀帐阀有问题.按这样情一般有以下几种情况.一膀帐阀不匹配二膀帐伐没有调好.还有膀帐阀有内.外平横之分,还有口进之分等.
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:16:53 | 显示全部楼层
反正是堵啊