膨胀阀不通是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2012-10-23 08:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
r22药水,膨胀阀调小过几圈然后自动关死了,调到最大也没有用。拆下用嘴吹是通的,装上又会自动关死,拆下温饱也没有用。
等过一段时间在去开,又自动开了,说明一下没有冰堵因为没有霜,开了之一会儿就负压了。我60立方的库 8匹压缩机,常温23度到负18度要几个小时。请师傅指点下,冷库氟加多加少看什么而定。急
发表于 2012-10-23 08:29:45 | 显示全部楼层
换膨胀阀,快!
发表于 2012-10-23 08:35:05 | 显示全部楼层
加氟多少可以看一下高低压的压力表。大至差不多的时候在细调一下膨胀阀。
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:37:19 | 显示全部楼层
膨胀阀换过一个 这个是新的也是一样
高压才12 低压1。2 mp
发表于 2012-10-23 08:57:37 | 显示全部楼层
压缩机阀片坏了。
发表于 2012-10-23 09:18:04 | 显示全部楼层
那不是要报废了 不会那么惨吧
发表于 2012-10-23 09:32:01 | 显示全部楼层
基本上就是那样。如果不是,你千万要把处理结果来这里说一下。最近我就遇到了,想发帖给大家参考呢。
发表于 2012-10-23 09:34:29 | 显示全部楼层
还有,不是全封闭的你可以换阀片的,阀片很便宜的,换也很简单。要是全封闭的,那就要开壳了。
 楼主| 发表于 2012-10-23 10:18:32 | 显示全部楼层
阀片坏了,高压上不去还是怎么样的,我一开使高压16公斤以上的,后来是这样的好好的走着,突然高压低了下来,低压升了上去,头疼的问题 温度拉不下来。拉到零下4 突然高压下来了,低压上来了
发表于 2012-10-23 11:30:18 | 显示全部楼层
先换阀,还是那样就换机。