请问下家用漏电保护器和空气开关的区别是什么啊?如果电路有短路是空开跳闸还是漏电保护器跳闸啊?
发表于 2012-10-22 22:40:53 | 显示全部楼层
漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造**员伤亡。

空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。   度娘
发表于 2012-10-22 22:59:08 | 显示全部楼层
空气开关可以实现短路保护,漏电开关除了实现短路保护外还可以实现漏电保护功能
发表于 2012-10-22 23:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-22 23:21:09 | 显示全部楼层
空气开关只具备有过流保护而不具备漏电保护,而漏电保护器既具备有过流保护功能又具备有漏电保护功能。
发表于 2012-10-22 23:34:38 | 显示全部楼层
楼上都说了,但两样东西,各有各的好处,谁也取代不了谁
发表于 2012-10-23 11:10:25 | 显示全部楼层
上面的师傅们说得很清楚了,一个是过电流保护,一个是漏电保护。
发表于 2012-10-23 13:17:16 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2012-11-3 10:59:45 | 显示全部楼层
不错,说的真对,学习了
发表于 2012-11-22 23:31:25 | 显示全部楼层
理论加实践,肯定能成高手