不热交换,冷凝器过冷度会增加(也就是液管长度增加),所以蒸发器内的冷媒量减少,蒸发温度是降低的,制冷量下降;压缩功降低

液管长度增加,压损增加,过长有能提前闪发(看有无结露),如果不考量压损,冷凝压力越高,过冷度越大,则冷媒流量越大,差就差在上述条件在真实状态,是伴随蒸发温度降低与压损增加,同一颗压缩机是不可能在上述条件下,还能保有不变的蒸发温度,除了覆叠式与二段式(二级式)。
发表于 2012-10-26 15:30:01 | 显示全部楼层
音乐迷8 发表于 2012-10-26 15:08
苏老师,请看看我在35楼的帖子中的分析:毛细管不与回气管热交换(此时的毛细管可称为绝热毛细管),最 ...

要保持蒸发温度不变,又有高冷凝压力与高过冷度,只能加大压缩机功率。
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:40:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-26 16:16:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-26 19:56:35 | 显示全部楼层
音乐迷8 发表于 2012-10-26 16:16
苏老师:我已经不是两年前的音乐迷了!因为我有正确的理论指导。我在新华书店买了一本日本工程师 的书,人 ...

这些理论的东西对技术的提高很大吗?(别笑话,我当真的,看了你很多帖子,知道你厉害)
发表于 2012-10-27 14:19:49 | 显示全部楼层
终于见音乐对毛细管热换能增加制冷量的认可,记得你当初的对这一说法的定论是“胡扯”,但制冷量增加10%?你做了测试实验了吗?相信你没有,你的结论哪里来的?没错,就是看书来的。书本上说更换压缩机时矿物油与脂类油不允许混合,结果你回答说“没有实验不要乱说”,事实上很多维修工把不同油类的压缩机或工质换来换去都说没问题,得到“实验的结果”推翻了教科书的结论,自以为是地认为自己的“实验”才是真理。
    在书上确实从未见过毛细管热换能降低蒸发温度的说法,我的理解是毛细管热换后交换了热量增加了过冷度,减少了闪发气体,也就是改变干度百分百,在“毛细管选择修正值系数图”上是根据冷凝温度和过冷度得出一个长度修正系数来修正毛细管的长短,反过来可以说过冷度是可以影响毛细管长度的选择的,再换一句话说过冷度是可以影响蒸发温度。
    佩服音乐迷这种执着的钻研精神,为pk你的观点连青铜老师大师也需全力以赴,也延申出很多东西,令人收获不菲。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2012-10-27 15:51:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2012-10-27 16:01 编辑

在制冷循环的理论中,历来就有制冷剂在节流前经过过冷后使单位制冷量增大,制冷系数提高,减少节流时产生的“闪发气体”数量的论述(上海交大编著的《制冷技术问答》)。通过理论计算,当冷凝温度在30度,蒸发温度在-15度时,每过冷1度,R12和R22的制冷系数增加约0.85%。
当然,过冷的形式也有多种。如通过水过冷、风过冷等。在氟制冷系统中,通常采用回热过冷的方式,即节流毛细管与回气管结合在一起(或供液管与回气管),既得到了节流前的过冷,也增加了回气的过热。
只不过这种理论的东西在这维修论坛多说了反而引起质疑,理解不了,不能得到很好的结合和应用,只要把东西修好了就行。
发表于 2012-10-27 16:16:32 | 显示全部楼层
音乐迷8 发表于 2012-10-26 15:40
你老人家说的不对!冷凝压力越高,过冷度越大,(冷媒都堵在冷凝器里了)冷媒流量一点也不大!!不信,咱 ...

说你实战经验不足一点也不过,不要说大型冷库,就拿一般商用厨房库来说,假设匹配设计都正常了(过冷度=1。。。。),我要加快制冷速度,把F量增加,制冷速度的增加是相当明显的,但制冷温度尚未降至设置温度(-18c),这时回气管已经结霜,降温变慢,这时增加F量所提高的冷凝压力与过冷度,你知道增加多少冷媒流量吗?我计算毛细管就是依照这玩意,既然你有比葵花宝典与九阳神功更高段的秘笈,你就不要依我教你的东西来修,看这本书里能给你有多大的启发,另创一派。
发表于 2012-10-27 16:33:29 | 显示全部楼层
音乐迷8 发表于 2012-10-26 15:40
你老人家说的不对!冷凝压力越高,过冷度越大,(冷媒都堵在冷凝器里了)冷媒流量一点也不大!!不信,咱 ...

质量流率=制冷量/(蒸发器出口比焓-入口比焓)。
质量流率=(压缩机出口比焓-入口比焓)/功率。

你自己想一想吧,你不要把流量当成制冷量,干度,焓差都不要了。
发表于 2012-10-27 16:44:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 青铜器 于 2012-10-27 16:47 编辑
音乐迷8 发表于 2012-10-26 15:40
你老人家说的不对!冷凝压力越高,过冷度越大,(冷媒都堵在冷凝器里了)冷媒流量一点也不大!!不信,咱 ...


问题不要复杂化,不要理盲又滥情,一个桶子里的压力高,过冷度大,经过一根管子流出的量,会比压力小,过冷度小的量少?叫3岁孩童来都回答得出来。,30年前的老东西还拿出来献宝。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:22 , Processed in 0.071694 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表